Thread Content
शहरों में प्राकृतिक गैस की मुख्य पाइपलाइनों में दबाव आम तौर पर कितना होता है? पाइप का व्यास कितना है? (यहाँ आवास में प्रवेश करने से पहले का दबाव नहीं, बल्कि शहर में प्रवेश करते समय मुख्य पाइपलाइनों में मौजूद दबाव की बात है।)
शहर का आकार एवं उपयोगकर्ताओं की संख्या आपस में संबंधित होते हैं। प्राकृतिक गैस की पाइपलाइनों में दबाव आमतौर पर 0.2Mba से 0.4Mba के बीच होता है, जबकि पाइपों का व्यास DN500 से DN100 तक होता है। यह परिस्थितियों पर निर्भर है।
ठीक है, धन्यवाद। लेकिन मुझे पता चला कि मुख्य पाइपलाइन में दबाव अभी भी 4 मेगापास्कल ही क्यों है?
यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह के “मुख्य पाइप” हैं। । । । शहरों में प्रयोग होने वाली प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के कई प्रकार होते हैं; कुछ पाइपलाइनों में दबाव 1.6 MPa से कम होता है, जबकि कुछ में यह दबाव 1.6 MPa से अधिक होता है। शहरी गैस व्यवस्था संबंधी मानकों के अनुसार, चौथे स्तर के क्षेत्रों में गैस पाइपलाइनों में दबाव 4.0 MPa से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ गैस स्टेशन एवं गैस भंडारण स्थल होते हैं, जैसे कि “पश्चिम से पूर्व तक गैस पहुँचाने वाली मुख्य पाइपलाइन” से आने वाली गैस के मामले में, वहाँ दबाव 8 MPa से भी अधिक हो सकता है। बड़े शहरों में आमतौर पर कई गैस स्टेशन एवं गैस भंडारण स्थल होते हैं, इसलिए वहाँ की पाइपलाइन प्रणाली भी काफी जटिल होती है। । यदि डिज़ाइन संबंधी जानकारी एकत्र की जा रही है, तो गैस डिज़ाइन मानक GB 50028 का संदर्भ लेना उचित रहेगा। ।
ठीक है, धन्यवाद। मैंने पहले ही उस राष्ट्रीय मानक को देखा था, लेकिन मुझे मुख्य पाइपलाइनों पर लगने वाले दबाव संबंधी मानक नहीं मिले। यानी, शहर में प्रवेश करने वाली मुख्य पाइपलाइनों पर लगने वाले दबाव, एवं पाइपों का व्यास आदि संबंधी जानक
आप जिस दबाव की बात कर रहे हैं, वह तो वॉल्व स्टेशन के निकास बिंदु पर मौजूद दबाव है; मुख्य पाइपलाइन में दबाव कम से कम 1 MPa से अधिक होता है।