कंपनी के पास एक हीट एक्सचेंजर है, जिसका उपयोग 120℃ के आसपास के उच्च तापमान वाले पानी से गर्मी प्रदान करने हेतु किया जाता है। लेकिन लोड बढ़ने के कारण पर्याप्त गर्मी नहीं मिल पा रही है। इसलिए नियंत्रण वाल्व के बाद लगे 10 किलोग्राम वाले स्टीम स्रोत को थोड़ा खोल दिया गया। स्टीम आने के बाद घनीकृत पानी की मात्रा में कमी आ गई। इसके बाद नियंत्रण वाल्व की स्थिति को और बढ़ा दिया गया। लेकिन फिर भी गर्मी पर्याप्त नहीं मिल पा रही है। ऐसे में कृपया कोई विशेषज्ञ बताएं कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? धन्यवाद!
यदि उच्च तापमान पर घनीकृत होने वाले जल की मात्रा पर्याप्त हो, तो हीट एक्सचेंजर का क्षेत्रफल बढ़ाया जा सकता है, या फिर एक और हीट एक्सचेंजर जोड़ा जा स
धन्यवाद, हाल ही में एक्सचेंजर की मरम्मत करवानी है, ताकि पता चल सके कि मरम्मत के बाद उसका प्रदर्शन कैसा रहेगा।
स्पष्ट है कि हीट एक्सचेंजर छोटा है।
मूल पोस्टर के वर्णन के अनुसार, 120 डिग्री के गर्म पानी का उपयोग करने वाले उपकरण भी आवश्यक मानकों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं; भाप का उपयोग करने से भी ऊष्मा उत्पन्न करने की आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो रही हैं। इससे यह स्पष्ट है कि उपकरण के डिज़ाइन में ही कोई समस्या है… ऊष्मा आदान-प्रदान हेतु आवश्यक क्षेत्रफल निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं है। यह घटना काफी आम है; खासकर जियांग्सु, झेजियांग एवं शानडोंग क्षेत्रों में स्थित छोटे-छोटे कारखानों में। वहाँ कई बार कार्यप्रणालियों को डिज़ाइन किए बिना ही तय कर दिया जाता है, और बस लोड की गणना करके ही हीट एक्सचेंज क्षेत्र का अनुमान लगा दिया जाता है। समाधान के रूप में केवल प्रतिस्थापन ही संभव है। यदि दबाव-कमी जैसे अन्य मापदंड भी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो दूसरी मंजिल पर बताए गए “एकल-स्तरीय सीरीज” वाले विकल्प का उपयोग भी किया जा सकता है।