इस पोस्ट को अंतिम बार *nht1 द्वारा 2016-11-13 20:50 पर संपादित किया गया। कार्य शुरू करते समय ऐसी स्थिति दो बार आई; पता चला कि रिवर्स पंप में प्रवाह ठीक से नहीं हो रहा है। शुरू में इसका कारण पता नहीं चल सका, लेकिन ध्यानपूर्वक जाँच करने पर पता चला कि पंप के निकास बिंदु पर स्थित सुरक्षा वाल्व से लगातार आवाज़ आ रही है। डिज़ाइन दस्तावेज़ों की जाँच करने पर पता चला कि पंप के निकास बिंदु पर स्थित सुरक्षा वाल्व का निर्धारित दबाव बहुत कम था। सुरक्षा वाल्व के लिए निर्धारित दबाव को बहुत कम रखना, यह डिज़ाइन के क्षेत्र में काम शुरू करते समय आमतौर पर होने वाली गलती है। सेट की गई दबाव-सीमा को बहुत कम रखने की कोई आवश्यकता नहीं है; सेट की गई दबाव-सीमा, उपकरण के डिज़ाइन में निर्धारित दबाव के बराबर ही होनी चाहिए। उपकरण के डिज़ाइन करते समय ही आवश्यक अतिरिक्त मात्रा को ध्यान में रखा जा चुका है। सेट की गई दबाव स्तर, संचालन हेतु आवश्यक दबाव स्तर के निकट होता है; यदि संचालन हेतु आवश्यक दबाव में उतार-चढ़ाव होता है, तो यह सुरक्षा वाल्व के बार-बार खुलने का कारण बनता है, जिससे प्रक्रिया में उपयोग होने वाले प
डिज़ाइन करते समय सुरक्षा हेतु अक्सर ऐसा ही किया जाता है।
सीधे ही सुरक्षा वाल्व को बंद कर दें, ताकि यह बार-बार खुलता न रहे। इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा।
सुरक्षा वाल्व के सेटिंग दबाव एवं संचालन दबाव के बीच का अंतर बहुत कम नहीं होना चाहिए; अन्यथा वाल्व बार-बार काम करना बंद कर देगा। डिज़ाइन करते समय आमतौर पर उपकरण के डिज़ाइन दबाव को ही ध्यान में र यदि सुरक्षा वाल्व, पाइपलाइन में स्थित सुरक्षा उपकरणों के डिज़ाइन दबाव, स्थिर दबाव एवं प्रतिरोध हानि के योग के बराबर हो, तो वही दबाव “सेटिंग दबाव” होता है।