Thread Content
क्या अग्निशमन पाइपलाइनों की मुख्य वाहिकाओं पर रिवर्स वाल्व लगाया जा सकता है? कोई संबंधित मानक नहीं मिला, लेकिन मेरे विचार से रिटर्न वाल्व में समस्या हो सकती है; जैसे कि रिटर्न वाल्व का यंत्र जाम हो जाए, जिसके कारण आपातकालीन स्थितियों में फायर फाइटिंग सुविधाओं का उपयोग नहीं किया जा सके।
मैंने अभी तक आग बुझाने वाली पाइपलाइनों में रिवर्स वाल्व लगे हुए नहीं देखे हैं। क्या पोस्ट करने वाला व्यक्ति कोई तस्वीर पोस्ट क
अग्निशमन पाइपलाइनें वृत्ताकार होती हैं; ये द्विस्रोत जल आपूर्ति के समान ही कार्य करती हैं। रिटर्न वाल्व तो मानकों के अनुरूप ही नहीं हैं!
मुझे ऐसा कोई उपकरण नहीं दिखा, जिसमें रिटर्न वाल्व हो। आखिर किस चीज़ को र
फायर पंप के निकास बिंदु पर रिवर्स वाल्व लगाना आवश्यक है।
स्वचालित जल-छिड़काव अग्निशमन प्रणाली के निर्माण एवं स्वीकृति संबंधी मानक – GB50261-2005, धारा 4.2.3: जब डिज़ाइन में कोई आवश्यकता न हो, तो अग्निशमन पंप की निकास वाली पाइपलाइन पर रिवर्स वाल्व एवं प्रेशर गेज लगाना आवश्यक है; साथ ही, निरीक्षण एवं परीक्षण हेतु जल निकासी हेतु वाल्व भी लगाना उचित है।; अग्निशमन पंप सेट की कुल निकास वाल्व पर भी प्रेशर मीटर एवं वॉल्व लगाना आवश्यक है। ; प्रेशर गेज लगाते समय बफर उपकरण अवश्य लगाना चाहिए। प्रेशर गेज एवं बफर उपकरण के बीच में एक वाल्व लगाना आवश्यक है। ; प्रेशर गेज की सीमा, कार्यात्मक दबाव के 2 से 2.5 गुना होनी चाहिए। इससे स्पष्ट है कि इसे अग्निशमन पाइपलाइनों में भी लगाया जा सकता है।
अग्निशमन पाइपलाइनों में, पंप के निकास बिंदु पर ही रिवर्स वॉल्व लगाया जा सकता है; पाइपलाइनों पर रिवर्स वॉल्व लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेटवर्क के आकार के आधार पर, नेटवर्क में विभिन्न क्षेत्रों में वॉल्व लगाए जा सकते हैं।
7वीं मंजिल पर दी गई जानकारी बहुत ही उपयोगी है। हमने फायर पंप के निकास नली पर ही रिटर्न वाल्व लगाया है।