हॉनी DCS

2016-11-28View Original

Thread Content

हॉनी EPKS C300 DCS नियंत्रण प्रणाली में, स्टेशन पर अलार्म सुनने हेतु स्पीकर को कैसे सेट किया जाए? क्या बस स्पीकर को जोड़ देने से ही काम हो जाएगा? जो लोग इस सिस्टम का उपयोग कर चुके हैं, कृपया उनसे सलाह लें। धन
Reply #22016-11-30
कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो गया, लेकिन आवाज़ सतत क्यों नहीं आ रही है? पुष्टि होने का इंतज़ार करते-करते ही आवाज़ गायब हो गई। और कौन-सी सेटिंग्स हैं, जिनके द्वारा आवाज़ को लगातार बनाए रखा जा सकता है, जब तक कि
Reply #32016-12-02
ऑडियो फ़ाइलों को स्टेशन में ही कॉन्फ़िगर करना आवश्यक है। यदि सेफव्यू का उपयोग किया जा रहा है, तो STN फ़ाइलों को अलग से ही कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। PKS सिस्टम में, डिफ़ॉल्ट रूप से अलार्म बजने का समय 15 सेकंड होता है; दोबारा अलार्म बजने पर यह समय 60 सेकंड हो जाता है। इसलिए अलार्म हमेशा बजता नहीं रहता। यदि अलार्म हमेशा बजता रहे, तो कई अलार्मों के कारण भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। अलर्ट सेट करना कंट्रोल स्टूडियो में किया जा सकता है; यदि अनुमति हो, तो इसे स्टेशन पर भी किया जा सकता है। स्टेशन – कॉन्फ़िगर – अलार्म एवं इवेंट मैनेजमेंट – अलार्म। “अलार्म प्रोसेसिंग” पर क्लिक करें; यहाँ आप अपनी पसंद का अलार्म समय भी निर्धारित कर सकते हैं।
Reply #42016-12-02
@5वीं मंजिल। बहुत विस्तार से बताया गया है… ठीक ऐसे ही किया जाना चाहिए। जल्दी से मुझे जवाब देना बेहतर होगा। धन्यवाद! एक और सवाल पूछना है। ऑपरेटर खाते से लॉगिन करने पर, माउस के पॉइंटर का आकार बदला नहीं जा सकता। क्योंकि सेटिंग्स सीधे स्टेशन पर ही होती हैं; इसलिए मैं विन7 सिस्टम के इंटरफ़ेस तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। लेकिन ऑपरेटरों को बड़ा माउस पॉइंटर चाहिए है; मैं इसे बदल नहीं सकता। अब क्या करें? उन्हें “experionadmin” खाता भी नहीं दिया जा सकता।
Reply #52016-12-03
जहाँ तक मुझे पता है, इसे कंट्रोल पैनल – माउस विभाग में जाकर माउस कर्सर के आकार एवं रूप को सेट किया जाता है। सेटिंग करने के बाद, माउस अपने पहले वाले रूप में ही काम करता रहता है, क्या यह सेटिंगें संग्रहीत नहीं होतीं?
Reply #62016-12-04
ऐसा ही सेट किया जाना चाहिए, लेकिन मैं “OPER” उपयोगकर्ता के रूप में ही काम कर रहा हूँ; इसलिए मैं WIN7 सिस्टम के इंटरफ़ेस तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ, और इस कारण कंट्रोल पैनल की सेटिंगों को भी बदल नहीं पा रहा हूँ। लॉगिन करते ही सीधे STATION से कनेक्ट हो जाता है, इसे कैसे बदला जा सकता है?
Reply #72016-12-08
सबसे पहले, ऑपर की सुरक्षा सुविधाओं को हटा दें, ताकि ऑपर विंडोज में प्रवेश कर सके। इसके बाद विंडोज में ऑपर में लॉग इन करें, कर्सर संबंधी सेटिंग्स में आवश्यक बदलाव करें, और फिर ऑपर की सुरक्षा सुविधाओं को पुनः लागू कर दें।
Reply #82016-12-09
क्या आप थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं? इसे कैसे रद्द किया ज

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.