Thread Content
नमस्ते, हमारी कंपनी में एक पुराना कंप्रेसर है। वहाँ 4 ऐसी LED अलार्म लाइटें हैं, जिनका वोल्टेज 220VAC है। इन लाइटों को चलाने हेतु 30-कोर वाला कंट्रोल केबल उपयोग में आ रहा है; प्रत्येक लाइट के लिए 2 तार आवश्यक हैं, बाकी तारों को कहीं भी जोड़ा नहीं गया है। वायरिंग बॉक्स में स्विच सिग्नल भी है, जिसका वोल्टेज भी 220V है। अब ये लाइटें बिना किसी वोल्टेज के ही जल रही हैं। मल्टीमीटर से मापन करने पर वहाँ 60 वोल्ट से अधिक का वोल्टेज मिला। यह शायद किसी हस्तक्षेप के कारण हो रहा है। इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है?
स्टैटिक विक्षेपण को बिना शील्डिंग के ठीक से दूर नहीं किया जा सकता
चमकदार लाइटों में कुछ प्रतिरोधक जोड़ दें। इन्हें 60V पर भी चालू नहीं किया जा सकता। 220V से तो यह जल ही जाएगा, ना?
फायर वायर एवं न्यूट्रल वायर को आपस में बदलकर देखें। वायरों पर शील्डिंग लगाना सबसे आसान तरीका है; चाँदी की फॉइल का उपयोग करके भी ऐसा किया जा सकता ह
कोशिश करें कि सभी रिजर्व कोरों को एक ही समूह में जोड़कर उन्हें एकल-एंड ग्राउंडिंग के लिए उप
सहमत हूँ, एक प्रतिरोधक जोड़ा जा सकता है, या (नेगेटिव टर्मिनल को ग्राउंड से जोड़कर एक संधार
अच्छा तरीका है… लेकिन पता नहीं, सीरीज़ में प्रतिरोधकों का उपयोग करना सुरक्षित है या नहीं… क्या इससे आग लग सकती है?
अब सब कुछ UPS द्वारा ही चलता है; दोनों छोरों पर वोल्टेज 110V ही है। अब यहाँ “जीरो” एवं “फायर” वाली लाइनें ही नहीं हैं। शील्डिंग लेयर को तो अभी तक आजमाया ही नहीं ग
पहले प्रबंधन ने इसका परीक्षण किया, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला।
अगली बार कोशिश करके देखें कि सीरीज़ में प्रतिरोधक लगाने से क्या फायदा होता है। आम तौर पर, कितना प्रतिरोधक लगाना