थर्मोकपल थर्मामीटर से प्राप्त मान 13.4 है; इसे 330 के बराबर माना जा सकता है। DCS पर यह मान 360 दिख रहा है। सिग्नल जनरेटर का उपयोग करके सिग्नल भेजने पर, DCS पर दर्शाया गया मान, वास्तविक मान से 30 डिग्री अधिक रहा। बाद में तारों को फिर से जोड़ने पर सब कुछ सामान्य हो गया। वास्तव में तापमान हमेशा ही ऊँचा रहता था, एवं इसमें उतार-चढ़ाव भी हो रहा था। क्या यह सर्किट शॉर्टिंग के कारण है, या कोई अन्य समस्या है? कार्ड में कुछ भी नहीं बदला है।
क्या संपर्क ठीक नहीं है, या फिर कनेक्शन संबंधी कोई समस्या है?
मुझे भी यह पता लगाना है कि आखिर समस्या क्या है। लगता है कि समस्या कनेक्शन से संबंधित है, लेकिन कनेक्शन से जुड़ी समस्याओं के कारण तो तापमान 30 डिग्री तक नहीं बढ़ सकता।
लेकिन शुरुआत में जब मैंने वोल्टमीटर से मापन किया, तो पता चला कि वायर टूटा हुआ है। बाद में वायर को फिर से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर भी समस्या बनी रही। अंत में वायर को वोल्टमीटर से निकालकर फिर से ठीक से जोड़ने पर ही समस्या दूर हुई।
टेम्परेचर ट्रांसमीटर लगाने से बेहतर होगा; ऐसा करने पर सिग्नल 4-20 मेगाएम्पीयर का हो जाएगा।
क्या ऐसा इसलिए है, क्योंकि DCS साइड पर कोल्ड-एंड कंपेंसेशन किया गया है? वहाँ मापे गए वोल्टेज का मान, जो “कोल्ड एंड” पर मापा गया है, वह तो वातावरणीय तापमान पर निर्भर है; इसलिए यह केबिनेट रूम के DCS हिस्से में जाने पर, तापमान सेंसर द्वारा प्राप्त डेटा को केबिनेट रूम के तापमान के अनुरूप समायोजित कर दिया जाता है; इस प्रकार तापमान स्थिर रहता है। DCS की मदद से ही वास्तविक तापमान का पता लिया जाता है।