Thread Content
विद्युत वितरण बॉक्स के दो आउटलेट छोटे हैं; इनमें 4-कोर केबल है, जिसमें तीन फेज वाले विद्युत तार हैं, साथ ही शून्य तार भी है। अब, तीन-फेज वाली विद्युत धाराएँ एक आउटलेट से आती हैं, जबकि शून्य-फेज वाली धाराएँ दूसरे आउटलेट से आती हैं। लोड में 380 वोल्ट के बड़े मोटरें, एवं 220 वोल्ट वाले सॉकेट एवं प्रकाश उपकरण शामिल हैं। क्या कोई सवाल है? वर्टिकल प्रवाह या रिंग प्रवाह के बारे में।
अनुभव के आधार पर तो ऐसा होना संभव है, लेकिन मूल रूप से इसे नजरअंदाज किया जा सकता है। लेकिन ऐसा क्यों किया जाए?
4-कोर वाला 150 वाला केबल, बहुत मोटा है; इसे वायर पास करने हेतु उपयोग में आने वाले छिद्रों से अंदर नहीं डाला जा सकता, इसलिए इसे अलग-अलग ही मान लीजिए कि हर दो तारों के बीच एक छेद है, तो परिणाम क्या होगा?
आपके इनलेट पोर्ट का थ्रेड साइज़ कितना है? कृपया केबल का बाहरी व्यास भी मुझे बताइए।
कंपनी के गेट में फोन ले जाने पर उसे जब्त कर लिया जाएगा, या फिर वॉर्टेक्स का विश्लेषण करना ही बेहतर
मानकों के अनुसार ऐसा करना निश्चित रूप से गलत है, लेकिन यदि विचलन बहुत अधिक न हो, एवं शून्य लाइन में प्रवाहित होने वाली धारा बहुत कम हो, तो इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा करना उचित नहीं है। :P
व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि ऐसा करना अनुमेय नहीं है। मरम्मत हेतु उपयोग में आने वाले छिद्रों में केबल ही होने चाहिए, न कि तार। यह तो स्थापना मानकों के अनुरूप ही नहीं है।
इस तरह से इंस्टॉल करने से वोर्टेक्स संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं। हमारे कुछ मोटरों में, उन्हें इंस्टॉल करते समय एक केबल के कई तारों को दो छिद्रों में डाल दिया गया। बाद में सब कुछ वापस बदल दिया गया।~~