HCBBS Forum (Bahasa Indonesia)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Tangki beratap lengkung: Tekanan desain, Tekanan uji

2016-11-28View Original

Thread Content

Baru-baru ini saya mengerjakan proyek renovasi tangki beratap lengkung berkapasitas 5000 kubik. Saya menemukan bahwa tekanan desain untuk banyak tangki beratap lengkung tersebut adalah tekanan positif sebesar 1960 Pa dan tekanan negatif sebesar 490 Pa. Apa dasar penggunaan nilai-nilai tersebut? Selain itu, bagaimana cara memilih tekanan uji positif dan negatifnya?
Reply #22016-11-29
Tekanan desain untuk tangki penyimpanan pada tekanan atmosfer diatur dalam Standar Desain Tangki Minyak Berbentuk Silinder Vertikal dari GB50341. Secara umum, desainnya dilakukan dengan menggunakan nilai tekanan sebesar -50 hingga 200 mm kolom air. 1 mm kolom air setara dengan 9,8 Pa; sehingga 50 mm kolom air setara dengan -490 Pa, dan 20 mm kolom air setara dengan 1960 Pa:$
Reply #32016-11-29
Baik, terima kasih. Saya belum menemukan ketentuan spesifiknya. Mohon tanya juga, bagaimana cara menentukan tekanan uji? Harus menggunakan 1 kali 1960, atau 1,1 kali 1960? :D
Reply #42016-11-29
Coba tes kebocoran dengan langsung menuangkan air, bukan berdasarkan kelipatan tekanan desain. Lihatlah GB50341, pasal 3.01
Reply #52016-12-12
Tekanan positif dan negatif yang digunakan dalam desain tersebut ditentukan oleh tekanan kerja dari katup pernapasan yang terpasang pada tangki. Tekanan dan metode pengujian harus dilakukan sesuai dengan ketentuan A.5.1 serta B.6.1 dan B.6.2 dari GB/T50341-2014. Pengujian dengan menggunakan air dilakukan sesuai dengan persyaratan 7.4 dari GB50128-2014.
Reply #62016-12-13
-50–200 mm kolom air; secara umum, dalam bidang penyimpanan dan pengangkutan, tekanan ini digunakan sebagai patokan untuk menentukan tekanan yang aman pada lubang pengaman tangki jenis floating roof. Soalnya, aturan mengenai kubah juga tidak mencantumkan hal ini. Tapi dulu kami memang merancangnya berdasarkan tekanan ini. Untuk apa bertanya?
Reply #72016-12-16
Bisa lihat penjelasan pasal GB50341-2003, Bagian 3: Ketentuan Umum, Tabel 1, Pasal 5

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.