Pengaruh perbedaan suhu terhadap tingkat pemuaian ekspresor

2016-11-30View Original

Thread Content

Dalam rentang perbedaan suhu antara fluida dingin dan panas pada ekschanger sebesar berapa, tidak diperlukan penggunaan kompresor ekspansi?
Reply #22016-11-30
Postingan ini terakhir diedit oleh Yi-*aoshan pada tanggal 2016-11-30 pukul 09:40. Perbedaan suhu antara cangkang dan pipa dibatasi pada tingkat yang sedang (secara kasar, diasumsikan bahwa nilai tersebut seharusnya berada dalam kisaran…)
Reply #32016-12-02
Menurut buku “Desain Proses Heat Exchanger” yang disusun oleh Sun Lanyi dkk., pada halaman P78, baris keenam dari atas, disebutkan bahwa jika suhu logam casing dan pipa melebihi 30°C atau 50°C, atau perbedaan suhu antara saluran masuk fluida dingin dan fluida panas melebihi 110°C, maka penggunaan heat exchanger dengan pipa tetap tanpa menggunakan ekspansi akan menyebabkan terjadinya tegangan termal yang tidak merata, sehingga berpotensi menimbulkan kebocoran.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.