HCBBS Forum (Bahasa Indonesia)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Bagaimana menentukan titik pembagian jalur dalam kontrol berbasis tahap?

2016-11-30View Original

Thread Content

Halo para ahli instrumentasi sekalian: Saya ingin bertanya kepada kalian sebuah pertanyaan. Dalam unit produksi industri petrokimia, sering digunakan skema kontrol berbasis pembagian rentang untuk mengendalikan dua atau lebih katup kontrol sekaligus. Saya ingin menanyakan bagaimana titik pembagian rentang dalam kontrol ini ditentukan! Mohon berikan masukan Anda, terima kasih banyak!
Reply #22016-11-30
Mengenai penentuan titik pengaturan pada katup kontrol dalam sistem kontrol bertahap, pertama-tama perlu ditentukan masalah apa yang perlu diatasi oleh sistem tersebut (memperluas rentang pengaturan katup kontrol, mengendalikan berbagai jenis fluida agar memenuhi persyaratan produksi, serta menerapkan berbagai langkah perlindungan keamanan). Selain itu, perlu juga dipertimbangkan arah kerja kedua katup kontrol tersebut (sama arah atau berlawanan arah), serta kapasitas aliran katup kontrol tersebut. Ada tiga jenis pembagian jalur pada katup kontrol: pembagian jalur di satu titik, pembagian jalur dengan area cakupan yang berbeda antara kedua katup, serta adanya zona mati antara kedua katup. Untuk kasus di mana kedua katup berada dalam arah yang sama, pemilihan titik pembagian jalur juga perlu memperhatikan masalah keseragaman karakteristik katup yang digunakan.
Reply #32016-11-30
Menurut saya, penentuan titik-titik pembagian proses perlu disesuaikan dengan persyaratan teknis yang ada, sehingga tidak bisa ditentukan secara seragam. Misalnya, untuk dua katup pengatur, ada yang memiliki titik pembagian posisi sebesar 50; dalam kasus ini, kedua katup tidak akan berfungsi secara bersamaan. Namun, ada pula yang memiliki dua titik pembagian posisi, sehingga terdapat area tumpang tindih di mana kedua katup tetap bisa dibuka.
Reply #42016-11-30
Ini biasanya ditentukan oleh spesialis proses, bukan spesialis instrumentasi.
Reply #52016-12-01
Kontrol berdasarkan tahap merupakan konsep yang diajukan oleh spesialis proses; titik-titik pengaturan di setiap lokasi berbeda-beda, sehingga perlu dikombinasikan dengan aspek prosesnya. Berkunjung ke lokasi untuk melakukan penyetelan pada titik pembagian jalur
Reply #62020-05-27
Postingan ini terakhir diedit oleh yunrun pada tanggal 2020-5-27 pukul 11:24. Mengenai perhitungan titik pembagian jalur, saya pernah membaca artikel berjudul “Jika tidak bisa menghitung dan menentukan titik pembagian jalur, jangan katakan kamu memahami konsep kontrol pembagian jalur”. Di dalam artikel tersebut terdapat penjelasan mengenai cara perhitungannya, namun cara perhitungannya cukup rumit

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.