Dalam pemeriksaan rutin kami, hal ini dilakukan sebagai berikut: 1. Setiap minggu, pompa pemadam kebakaran dan sumber daya cadangan perlu diuji untuk memastikan dapat berfungsi dengan baik. 2. Setiap bulan, perlu dilakukan pemeriksaan penampilan pada alat pembuat busa dengan tingkat keenceran rendah, sedang, dan tinggi, nozel semprot busa, meriam busa yang tetap berada di tempatnya, alat pencampur proporsi busa, serta tangki penyimpanan cairan busa. Semua peralatan tersebut harus dalam kondisi baik dan tidak rusak. 3. Setiap bulan, perlu dilakukan pemeriksaan pada mekanisme putar, mekanisme elevasi, atau mekanisme pengoperasian secara elektrik pada meriam busa tetap tersebut. Kinerja mekanisme-mekanisme tersebut harus memenuhi standar yang ditetapkan. 4. Setiap bulan, harus dilakukan pemeriksaan terhadap hydrant pemadam api berbentuk busa dan katup-katupnya. Katup-katup tersebut harus dapat dibuka dan ditutup dengan mudah, dan tidak boleh berkarat. 5. Setiap bulan, perlu dilakukan pemeriksaan pada manometer, filter pipa, kabel elastis, pipa, serta komponen-komponen terkaitnya. Alat-alat, komponen-komponen tersebut tidak boleh mengalami kerusakan. 6. Setiap bulan, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap fungsi remote control, fasilitas kontrol otomatis, serta mekanisme pengendaliannya. Kinerja dari komponen-komponen tersebut harus sesuai dengan persyaratan desainnya. 7. Setiap bulan, kotoran karat yang menumpuk pada pipa-pipa yang digunakan untuk mengalirkan campuran busa berkecepatan rendah dan sedang di tangki penyimpanan perlu dibersihkan. 8. Setiap bulan, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi sumber tenaga dan peralatan listrik tersebut. Kondisinya seharusnya baik.