Di musim dingin, tekanan air dalam sistem sirkulasi pendingin menurun dengan sangat cepat. Pada malam hari, diperlukan waktu setengah jam untuk mengisi ulang airnya. Setelah diperiksa, ternyata tidak ada kebocoran. Selain itu, sebelumnya kompresor bog (pendingin air) telah dihidupkan, dan kondisinya membaik. Namun karena beberapa alasan, air sirkulasi kini tidak boleh dihentikan. Saya tidak mengerti mengapa hal ini terjadi. Apakah ada solusinya? Minta bantuan, terima kasih!
Sistem air pendingin untuk siklus pendinginan kehilangan tekanannya dengan sangat cepat; pada malam hari perlu mengisi ulang air setiap setengah jam. Saya tidak mengerti maksud Anda
Hal seperti ini belum pernah terjadi di sini. Meskipun air perlu diganti setiap setengah jam, kita tetap perlu mencari penyebab kebocoran tersebut.
1. Cari titik kebocoran, periksa satu per satu. 2. Periksa titik pembuangan airnya. Apakah ada posisi tertentu yang membuang air sirkulasi untuk mencegah pembekuan pada musim dingin. Jika hanya masuk tanpa keluar, perut akan membengkak. Jika perut tidak membengkak, berarti sebagian dari bahan tersebut telah keluar
Di musim dingin, jumlah air yang perlu ditambahkan seharusnya lebih sedikit dibandingkan di musim panas. Tingkat cairan di tangki air dikendalikan secara otomatis. Apakah kalian mengatur sistem penambahan air secara otomatis ketika tingkat cairan menurun? Frekuensi pengisian air yang lebih tinggi daripada sebelumnya mungkin disebabkan oleh kebocoran ke sistem lain. Apakah jumlah limbah yang dihasilkan meningkat? 2. Apakah ada kelainan pada sistem prosesnya, terutama pada heat exchanger yang menggunakan air pendingin, serta apakah ada kelainan pada tingkat cairan di dalam tangki kondensasi di bawahnya. 3. Seharusnya ada alat pengukur volume air yang digunakan untuk menambah air. Periksa apakah ada kelainan pada volume air yang ditambahkan, serta apakah ada masalah dengan katup penambah air tersebut.
Untuk mencegah pembekuan, kami memutuskan koneksi peralatan yang tidak diperlukan, dan air dalam peralatan tersebut pun telah dibuang habis
Kami beroperasi dalam mode tertutup, dan saat ini sistem sirkulasi air pendingin mengalami penurunan tekanan yang cepat. Untuk mencegah pembekuan di musim dingin, semua peralatan yang tidak digunakan diputus sambungannya. Sejak itu, keadaannya tetap seperti itu.
Setelah peralatan memutus sirkulasi air, apakah air sirkulasi tersebut dibuang untuk mencegah pembekuan? Periksa apakah ada kebocoran di dalamnya.
Jika perlu sering mengisi ulang air, periksalah apakah ada kebocoran di saluran pipa. Untuk mencegah pembekuan, biarkan air mengalir terus-menerus
Ada kebocoran di dalam ekschanger. Bisa dicek; titik kebocoran semacam ini sangat sulit ditemukan, biasanya tidak mudah terdeteksi
Mungkin air sirkulasi mengalir keluar karena alasan yang tidak diketahui, sehingga tekanannya menurun, tetapi kebocorannya tidak dapat ditemukan.
Periksa dengan lebih teliti. Ada kemungkinan lain, yaitu data tersebut terhubung ke sistem lain. Kalian bisa memeriksanya satu per satu