Thread Content
Berapa kali lipat rasio konsentrasi air sirkulasi yang umumnya dikendalikan? Berapa batas maksimal konduktivitas yang masih dianggap wajar?
Rasio konsentrasi air sirkulasi dikendalikan sekitar 3 kali, dan tidak boleh melebihi 4 kali. Konduktivitasnya umumnya tidak melebihi 1000 μS/cm
Rasio pengkonsentrasian ditentukan berdasarkan kualitas air yang digunakan untuk penambahan air serta kondisi operasionalnya. Rasio tersebut sebaiknya tidak terlalu tinggi, tetapi juga tidak boleh terlalu rendah. Konduktivitas listrik dapat ditentukan berdasarkan rasio pengkonsentrasian tersebut
Pertama-tama, tingkat konduktivitas dipengaruhi oleh faktor tingkat konsentrasi. Tingkat konsentrasi ini ditentukan berdasarkan kebutuhan akan penambahan air dan spesifikasi peralatan yang digunakan. Jika tingkat konsentrasi terlalu tinggi, biaya pengolahan air akan meningkat. Selain itu, perlu juga memperhitungkan biaya pengolahan air limbah serta biaya penambahan air. Oleh karena itu, perlu dilakukan pertimbangan yang menyeluruh.
Sekitar 3,4 kali. Apakah kandungan garam di dalam air tinggi atau tidak?
Rasio pengkonsentrasian bergantung pada kualitas air yang digunakan untuk penambahan air, serta tingkat pengendalian bahan penghambat korosi dan endapan. Dari segi penghematan air dan efisiensi operasional, rasio pengkonsentrasian sebaiknya minimal 3. Jika kemampuan bahan kimia memungkinkan, rasio 4 hingga 5 merupakan pilihan yang lebih ekonomis. Jika rasionya lebih tinggi lagi, tekanan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas kualitas air akan meningkat secara signifikan, sementara manfaat dari segi efisiensi operasionalnya tidak akan berbeda banyak. ,
Rasio pengkonsentrasian bergantung pada kualitas air yang digunakan untuk penambahan air, serta tingkat pengendalian zat penghambat korosi dan endapan. Dari sudut pandang penghematan air dan efisiensi operasional, rasio pengkonsentrasian sebaiknya minimal 3. Jika kemampuan bahan kimia memungkinkan, rasio 4 hingga 5 merupakan pilihan yang lebih ekonomis. Rasio di atas 4 tidak memberikan penghematan air yang signifikan, tetapi tekanan operasional akan meningkat.