Thread Content
Pada tangki bola yang baru dibangun, dipasang katup keamanan. Tekanan pengaturan untuk katup keamanan tangki bola berisi karbon tetra adalah 0,7 MPa, sedangkan untuk tangki bola berisi propana adalah 1,7 MPa. Menurut saya, nilai tersebut terlalu rendah, karena pada tangki-tangki serupa yang pernah saya kelola sebelumnya, tekanan pengaturannya masing-masing adalah 0,79/17,7 MPa. Mohon bantuan dari para ahli.
Terlalu rendah. Tekanan pengatur katup keamanan seharusnya lebih besar atau sama dengan tekanan desainnya. Tekanan desain tangki penyimpanan propana seharusnya 1,77 MPa.
Iya, saya juga berpikir demikian. Namun, katup pengaman sudah dibeli. Tidak diketahui apakah hal ini akan berdampak besar terhadap operasi tangki bola di masa depan
Di sini, harganya 0,79/1,77
Tekanan pengatur pada katup keamanan seharusnya lebih kecil atau sama dengan tekanan desain tangki bola atau wadah bertekanan. Teman Lan Tian, kamu perlu mempelajarinya! ! !
Pos ini terakhir diedit oleh Langit Biru pada tanggal 20-1-2017 pukul 14:43. Ya, seharusnya tidak melebihi tekanan desain, itulah yang berlaku dalam keadaan normal. Kritiknya benar.
Tekanan pengatur katup keamanan harus lebih besar atau sama dengan tekanan desainnya
Tekanan tetap pada katup pengaman tidak boleh melebihi tekanan desainnya, namun juga tidak boleh lebih rendah dari tekanan operasional biasanya. Umumnya, tekanan operasi untuk karbon tetra tidak akan melebihi 0,4, sedangkan untuk propana juga tidak akan melebihi 1,2. Jadi, pengaruh dari nilai tekanan yang ditetapkan ini tidaklah terlalu besar.
Sedikit di bawah tekanan desain; umumnya, tekanan desain untuk propana adalah 1,8 MPa