Lapisan isolasi yang efektif untuk pipa uap dihitung menggunakan rumus perhitungan pada bagian 4.3.2.1 dari Standar Desain Isolasi Peralatan dan Pipa Industri GB50264-1997. Di antaranya, D0 = 0,159 m; Pe = 45 yuan/GJ (130 yuan per ton uap); λ = 0,04 (dihitung berdasarkan nilai serat batu bata); τ = 6000 jam (simbol ini tidak diketahui artinya); T0 = 160℃ (suhu rata-rata boiler); TA = 15℃ (suhu rata-rata tahunan); PT = 500 yuan/m³; s = 0,1233 (bunga suku bunga 0,04 untuk periode 10 tahun); koefisien pelepasan panas α = 11,63 (dihitung sebagai nilai tetap). Berdasarkan data di atas, ketebalan lapisan isolasi yang diperoleh adalah lebih dari 14 cm. Namun, umumnya orang menyarankan agar ketebalannya sekitar 9 cm saja. Saya tidak mengerti mengapa ada perbedaan yang begitu besar. Mungkin saya memiliki kesalahan di suatu bagian. Mohon bantuan dari para ahli di sini. Seorang pemula membutuhkan petunjuk
Reply #22017-08-09
Perhitungan ketebalan lapisan isolasi yang efisien
Nama proyek: …
Orang yang melakukan perhitungan: …
Nama pipa: …
Orang yang memeriksa hasil perhitungan: …
Tanggal: …
Pengisian parameter:
Nomor urut | Item | Simbol | Satuan | Nilai | Keterangan
1 | Dimensi | D0 | mm | 159 | …
2 | Suhu media | t | °C | 160 | …
3 | Suhu lingkungan | ta | °C | 15 | …
4 | Kecepatan angin rata-rata di luar ruangan | w | m/s | 1 | …
5 | Biaya energi | Ph | yuan/106kJ | 45 | …
6 | Biaya per meter kubik lapisan isolasi | P1 | yuan/m³ | 500 | …
7 | Suku bunga tahunan | i | – | 4 | …
8 | Masa perhitungan bunga | n | tahun | 10 | …
9 | Waktu operasional per tahun | τ | jam | 6000 | …
10 | Bahan lapisan isolasi | – | – | Kapas serat batu, kapas slag | …
11 | Koefisien konduksi termal awal | λ0 | W/(m·K) | 0,044 | …
12 | λ = λ0 + A(tm – B) | – | – | A = 0,00018; B = 70 | …
13 | Jenis | – | – | Pipa | …
14 | Lokasi pemasangan | – | – | Di luar ruangan | …
15 | Waktu operasional | – | – | Sepanjang tahun | …
Hasil perhitungan:
1 | Ketebalan lapisan isolasi | δ | mm | 190 | …
2 | Koefisien transfer panas | a | W/(m²·K) | 18,61 | …
3 | Koefisien konduksi termal bahan isolasi | λ | W/(m·K) | 0,04715 | …
4 | Suhu permukaan luar lapisan isolasi | ts | °C | 16,1 | …
5 | Kerugian panas yang diizinkan | w/m² | 20,6 | …
6 | Kerugian panas maksimal yang diizinkan | w/m² | 108 | …
Reply #32018-06-30
Bisakah Anda kirimkan tabel perhitungannya ke saya? 605386754@qq.com
Reply #42018-06-30
Mohon bantuannya. Bisakah saya mendapatkan salinan tabel ini? Email saya adalah: belajar * 601087456@qq.com. Terima kasih banyak: handshake
Reply #52018-12-21
Pada dasarnya, seharusnya ada aturan-aturan perusahaan yang berlaku terkait hal ini… Tentu saja, dari segi perhitungan, ketebalan yang diperlukan adalah 14 CM atau lebih. Namun pada kenyataannya, ketebalan bahan isolasi tersebut tetap konstan… Itulah karakteristik bahan yang diproduksi oleh pabrik-pabrik pembuat bahan tersebut. Jika ketebalannya bertambah, suhu panas yang sampai ke permukaan juga tidak akan berubah banyak.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.