Proses perhitungan ketebalan lapisan isolasi yang efisien untuk pipa uap: di mana letak masalahnya?
Thread Content
Lapisan isolasi yang efektif untuk pipa uap dihitung menggunakan rumus perhitungan pada bagian 4.3.2.1 dari Standar Desain Isolasi Peralatan dan Pipa Industri GB50264-1997. Di antaranya, D0 = 0,159 m; Pe = 45 yuan/GJ (130 yuan per ton uap); λ = 0,04 (dihitung berdasarkan nilai serat batu bata); τ = 6000 jam (simbol ini tidak diketahui artinya); T0 = 160℃ (suhu rata-rata boiler); TA = 15℃ (suhu rata-rata tahunan); PT = 500 yuan/m³; s = 0,1233 (bunga suku bunga 0,04 untuk periode 10 tahun); koefisien pelepasan panas α = 11,63 (dihitung sebagai nilai tetap). Berdasarkan data di atas, ketebalan lapisan isolasi yang diperoleh adalah lebih dari 14 cm. Namun, umumnya orang menyarankan agar ketebalannya sekitar 9 cm saja. Saya tidak mengerti mengapa ada perbedaan yang begitu besar. Mungkin saya memiliki kesalahan di suatu bagian. Mohon bantuan dari para ahli di sini. Seorang pemula membutuhkan petunjukNama proyek: …
Orang yang melakukan perhitungan: …
Nama pipa: …
Orang yang memeriksa hasil perhitungan: …
Tanggal: …
Pengisian parameter:
Nomor urut | Item | Simbol | Satuan | Nilai | Keterangan
1 | Dimensi | D0 | mm | 159 | …
2 | Suhu media | t | °C | 160 | …
3 | Suhu lingkungan | ta | °C | 15 | …
4 | Kecepatan angin rata-rata di luar ruangan | w | m/s | 1 | …
5 | Biaya energi | Ph | yuan/106kJ | 45 | …
6 | Biaya per meter kubik lapisan isolasi | P1 | yuan/m³ | 500 | …
7 | Suku bunga tahunan | i | – | 4 | …
8 | Masa perhitungan bunga | n | tahun | 10 | …
9 | Waktu operasional per tahun | τ | jam | 6000 | …
10 | Bahan lapisan isolasi | – | – | Kapas serat batu, kapas slag | …
11 | Koefisien konduksi termal awal | λ0 | W/(m·K) | 0,044 | …
12 | λ = λ0 + A(tm – B) | – | – | A = 0,00018; B = 70 | …
13 | Jenis | – | – | Pipa | …
14 | Lokasi pemasangan | – | – | Di luar ruangan | …
15 | Waktu operasional | – | – | Sepanjang tahun | …
Hasil perhitungan:
1 | Ketebalan lapisan isolasi | δ | mm | 190 | …
2 | Koefisien transfer panas | a | W/(m²·K) | 18,61 | …
3 | Koefisien konduksi termal bahan isolasi | λ | W/(m·K) | 0,04715 | …
4 | Suhu permukaan luar lapisan isolasi | ts | °C | 16,1 | …
5 | Kerugian panas yang diizinkan | w/m² | 20,6 | …
6 | Kerugian panas maksimal yang diizinkan | w/m² | 108 | …