Aturan terkait pencegahan ledakan di area tangki metanol yang merupakan sumber bahaya besar

2016-12-28View Original

Thread Content

Di area tangki metanol, diperlukan adanya katup pemutus tambahan. Juga diperlukan kabel, udara untuk alat ukur, dan sebagainya. Apakah ada ketentuan mengenai tingkat tahan ledakan atau persyaratan keamanan untuk benda-benda tersebut?
Reply #22016-12-28
Ya, menurut peraturan keamanan ledakan, pada Lampiran C, tingkatan metanol adalah IIA, sedangkan suhu pembakaran awalnya adalah T2. Oleh karena itu, tingkatan peralatan listrik tahan ledakan yang digunakan harus setara atau lebih tinggi dari kelas IAT2.
Reply #32016-12-28
Untuk katup pemutus aliran, tingkat ketahanan terhadap ledakan yang diinginkan dapat ditentukan oleh pabrikan. Namun, bagaimana cara menentukan tingkat ketahanan terhadap ledakan untuk kabel dan rak kabel? Tingkat ketahanan terhadap ledakan untuk peralatan listrik tersebut harus setara atau lebih tinggi dari tingkat IIAT2
Reply #42016-12-28
Referensi: GB50058-2014 “Standar Desain Perangkat Listrik untuk Lingkungan Berbahaya Akibat Ledakan”, bagian 5.4: Desain Kabel Listrik di Lingkungan Berbahaya Akibat Ledakan
Reply #52016-12-29
Terima kasih, saya akan cari panduan terlebih dahulu
Reply #62016-12-29
Saya tidak mengerti. Kita menggunakan rak kabel dari bahan fiberglass, kabel berisolasi tipe 2*1,5, dengan tegangan 220 volt. Apakah hal ini cukup untuk memenuhi persyaratan keamanan?
Reply #72016-12-29
Jika tangki metanol merupakan tangki beratap mengambang, maka lingkungan yang berisiko terjadi ledakan termasuk kategori 2; Jika tangki metanol berbentuk tangki beratap melengkung, dan lingkungan yang berisiko terjadi ledakan termasuk kategori 1, maka luas penampang kabel harus ditentukan sesuai dengan Tabel 5.4.1-1.
Reply #82016-12-29
Untuk apa kabel digunakan? Kabel instrumentasi cukup dimasukkan ke dalam tabung seng, lalu dialirkan melalui rak kabel menuju ruang kontrol.
Reply #92016-12-30
Bagian atasnya tetap, di dalamnya terdapat rak kabel berbahan fiberglass. Kabel penghantar tegangan 220V digunakan dengan kabel pelindung berukuran 2*1,5

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.