Untuk area tangki metanol yang merupakan sumber bahaya besar, diperlukan adanya katup pemutus tambahan. Selain itu, diperlukan kabel, udara untuk alat ukur, dan sebagainya. Apakah ada ketentuan mengenai tingkat tahan ledak atau persyaratan keamanan untuk benda-benda tersebut?
Pemilihan instrumentasi yang tahan ledakan bergantung pada pembagian zona tahan ledakan yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk sumber bahaya yang berpotensi besar, **Biro Pengawasan Keselamatan mewajibkan penggunaan sistem SIS. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis HAZOP -> penyusunan SRS -> kemudian pabrikan SIS akan melakukan perhitungan SIL
Dulu, di area tangki tidak ada katup pengendali; yang ada hanyalah alat pengukur tingkat cairan berupa radar. Saat ini, perlu ditambahkan katup pemutus aliran. Selain itu, diperlukan juga rak kabel dari bahan fiberglass serta kabel pelindung dengan spesifikasi 2*1,5 dan tegangan 220 V. Belum diketahui apakah hal tersebut sudah memenuhi persyaratan keamanan atau belum
Mengapa harus 220? Di perusahaan kami, semuanya menggunakan tegangan 24V
Katup elektromagnetik kami menggunakan tegangan 220
Untuk solenoid valve, lihatlah apakah area tempatnya berada termasuk kategori zona 0, zona 1, atau zona 2. Pilih solenoid valve sesuai dengan kategori zonanya tersebut. Jika berada di zona 0, maka penggunaan tegangan 220V akan menimbulkan masalah. Lihat tautan berikut: http://baike.baidu.com/link?url=y-ilPnfn8m6_IMiEQ_3n6lEEE33gnB74DZnMXq5BxoNiosmBxBO-djEc_GNO-YQBio0J1MSEce4-t3Df-MyVrJUzM6iuIm5t-RdNulCBMrAMNyZ-LepliFu1U6YG4Ooc. Untuk kabel, yang penting adalah agar bagian GLAND yang tahan ledakan tersebut terpasang dengan rapat, sehingga tidak ada gas yang bisa bocor ke dalam casing tahan ledakan tersebut
Tingkatnya harus minimal setara dengan tingkat IIAT2