Riguardo ai salti di livello dell’ultrasonico Rosemount 3101

2016-05-18View Original

Thread Content

Sul posto c’è una fossa per il contenimento del liquido, e per misurare il livello del liquido viene utilizzato un ultrasuonico Rossmount 3101. In passato il funzionamento di questo strumento era molto stabile, ma da quando è stato installato un inverter accanto alla pompa idraulica, non appena l’inverter viene attivato, il livellometro inizia a dare segnali errati. Qual è la causa di questo fenomeno? È possibile eliminare le interferenze impostando i parametri del livellometro? Vi prego, dateci qualche consiglio, è urgente! ! !
Reply #22016-05-19
È causato da interferenze; anche con una corretta messa a terra di schermatura non funziona, quindi si consiglia di sostituire il livellometro (ad esempio con un livellometro a sonda).....
Reply #32016-05-19
Collega a terra lo strato di schermatura del cavo e vedi se funziona
Reply #42016-05-19
Verificare lo stato di messa a terra dello schermo del cavo nella sala di controllo principale.
Reply #52016-05-19
Ciò è dovuto alle interferenze causate dalla variazione di frequenza, che non possono essere controllate tramite i parametri. Prova prima ad aggiungere una barriera di isolamento al segnale del livellatore; se non funziona, utilizza un modulo di alimentazione da 220V a 24V per fornire energia separatamente al livellatore. Dovrebbe essere risolvibile. Ho avuto esperienze del genere.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.