Domande sulle norme di progettazione antincendio per le imprese petrolchimiche? ? Urgente! Urgente! Urgente! ! !

2016-05-19View Original

Thread Content

Secondo la norma 5.2.22, la disposizione dei serbatoi dell’impianto deve rispettare le seguenti regole: 1. Quando il volume totale dei serbatoi dell’impianto è tale che i serbatoi per idrocarburi liquefatti hanno una capacità pari o inferiore a 100 m³, e i serbatoi per gas o liquidi infiammabili hanno una capacità pari o inferiore a 1000 m³, tali serbatoi possono essere collocati all’interno dell’impianto. Tuttavia, la distanza di sicurezza tra i serbatoi e gli impianti/edifici deve essere almeno quella indicata nella tabella 5.2.1. La domanda è: 1. Se l’impianto in questione non rientra nella categoria A (zona non antideflagrante), e se si soddisfa questa condizione, cioè se il volume dei serbatoi per liquidi infiammabili di categoria A è inferiore a 1000 m3, allora tali serbatoi possono essere collocati all’interno dell’impianto. In tal caso, l’intero impianto deve forse essere considerato una zona di categoria A? ? 2. Secondo le norme antincendio, i serbatoi di categoria A non possono essere collocati all’interno degli edifici industriali; quindi, questa zona di stoccaggio non rientra forse nell’ambito dell’edificio industriale? ? Come si spiega la presenza di un edificio industriale nella zona delle attrezzature? Qual è esattamente la differenza tra l’area delle attrezzature di cui si parla qui e l’edificio industriale? ?
Reply #22016-05-19
Nella zona delle attrezzature sono presenti sostanze di classe A, il che permette di classificare l’impianto come di tipo A; la zona comprende il telaio dell’impianto, gli edifici, i serbatoi per il stoccaggio delle sostanze, ecc. L’edificio industriale dovrebbe far parte dell’area di impianti.
Reply #32016-05-19
Questo post è stato modificato per l’ultima volta da jujiangliu il 19/05/2016 alle 11:10. Le condizioni che hai menzionato sono contenute nella norma GB 50160-2008 “Standard per la progettazione antincendio nelle imprese petrolchimiche”. Gli impianti petrolchimici dovrebbero appartenere tutte alle aree di produzione di tipo A o B. Se non si tratta di impianti di tipo A, come è possibile che esistano serbatoi di tipo A? Negli impianti petrolchimici, ad eccezione delle stanze dei compressori e delle pompe, le attrezzature di produzione sono per lo più all’aperto.
Reply #42016-05-19
Le norme per l’industria petrolchimica sono particolarmente adatte ai grandi progetti nell’ambito dell’industria chimica e petrolchimica; in generale, le aree destinate ai serbatoi presenti nelle strutture industriali sono situate all’aperto. Il concetto dell’impianto include aree di serbatoi intermedi, edifici, aree per attrezzature all’aperto, ecc
Reply #52016-05-19
Ehi, eroe: se l’area di installazione è un capannone, questa disposizione non entrerebbe in conflitto con il fatto che nei capannoni non si possono collocare serbatoi di tipo A? ? Non capisco
Reply #62016-05-19
Scusi, un telaio aperto o un tetto con un padiglione per la pioggia rientra nella definizione di fabbrica? In cosa consiste esattamente la definizione di fabbrica? ?
Reply #72016-05-19
Ehi, eroe: se l’area di installazione è un capannone, questa disposizione non entrerebbe in conflitto con il fatto che nei capannoni non si possono collocare serbatoi di tipo A? ? Non capisco
Reply #82016-05-19
Ehi, eroe: se l’area di installazione è un capannone, questa disposizione non entrerebbe in conflitto con il fatto che nei capannoni non si possono collocare serbatoi di tipo A? ? Non capisco
Reply #92016-05-19
L’area di impiantazione può contenere parte degli edifici industriali, oppure non averne affatto, oppure essere interamente costituita da edifici industriali
Reply #102016-05-19
Per favore, consultate prima la definizione dell’area dei serbatoi: essa presenta limiti di capacità per i serbatoi stessi. In un certo senso, stai insistendo su un punto senza via d’uscita. Di solito, per i serbatoi con una capacità superiore a 50 metri cubi, l’altezza rende poco conveniente il loro posizionamento all’interno di un capannone: nessun capannone ha infatti un piano con un’altezza superiore ai 10 metri
Reply #112016-05-20
Le norme antincendio presentano molte contraddizioni; è necessario farne riferimento in base alle circostanze
Reply #122016-05-20
Si consiglia di leggere le note di redazione del paragrafo 5.2.22, che sono un po’ più dettagliate
Reply #132016-06-27
Chi ha detto che nei capannoni non si possono posizionare serbatoi di tipo A?
Reply #142021-08-11
I serbatoi di classe A sono posizionati nell’area di impianto; l’impianto esistente deve quindi essere potenziato per diventare di classe A

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.