これは通常必須であり、炉をインターロックした後は直ちに炉の前の手動バルブを閉じる必要があります。これの目的は何ですか?これを行わないとどのような危険がありますか?
質問は詳しくありません!加熱炉のガスは自動的に止まりますか?
この投稿は、liuquan1100 によって 2017 年 5 月 8 日 20:57 に最終編集されました。優先事項はチェーンの原因を特定することです~~~ トラブルシューティング後、ほとんどの人は主燃料ガス調整弁をオフにし、遮断弁を直接リセットし、常時点灯して主火を点火する傾向があります。論理的に言えば、1 つずつ開始する必要があります。
チェーンが閉じた後の自己保護バルブ。最初のステップは、原因を見つけてチェーンをリセットし、生産を再開することです。炉が緊急停止しない限り、手動バルブを閉じてください。自己保護弁の内部漏れを防止!
加熱炉は連動停止しており、ガスUVカットバルブは連動停止しております。 現時点では他のことで忙しく、部屋が空くまで炉のバルブを閉めるのを待ったほうがよいでしょうか?それともすぐに炉のバルブを閉めたほうがいいのでしょうか? 炉の何十、何百、さらには何百ものバルブをすぐに閉じないと、どのような安全上のリスクが生じるでしょうか?
故障後の流入ガスによる中毒、窒息、閃光爆発事故を防止します。
インターロック解除後、燃料ガス調圧弁が全閉にならず、急激に多量の燃料ガスが炉内に流入し、酸素不足による二次燃焼や閃光爆発を引き起こす可能性があります。したがって、炉の前のバルブを閉じる必要があります。
この公演の目的は2つあります。:1. 炉内でのフラッシュ爆発の原因となる遮断弁や調整弁の内部漏れを防止してください!2. 装置が動作を再開するときは、まずインターロックをリセットし、遮断弁を開いて、温度要件に応じてバーナーを次々に点火する必要があります。点火する前に他のものをすべて閉めても安全ですか?……
これを行うには 2 つの目的があります = これを行うには 2 つの目的があります!:P 気になる問題が出てきたので、運用する際は発生する可能性を除外するだけで経験的に運用できますが…緊急でない限りこの方法はとらないでください!
一つは、手動弁の閉め忘れやチェーン復帰時に燃料ガスが炉内に侵入し、事故が発生することです。もう一つは、連動事故弁は作動するが、内部に何かが詰まっていて弁が閉まっていない、バーナーが燃え続けている、炉配管に問題がある可能性があります。私たちは皆、現実にそれに遭遇したことがあります。前者は炉が閃光爆発し、防爆扉が吹き飛ばされた。 2 番目のタイプでは、炉管がコークス化して過熱しました。事故への緊急対応が各バーナーの手動弁を 1 つずつ停止するのでは遅すぎる場合は、時間のあるときに各チャンネルのメインの手動弁を停止し、それぞれの手動弁に対処することができます。
インターロックの原因を優先してください~~~ 炉パイプ等の原料漏れ以外の理由で炉が消えてインターロックになった場合は、コーキングを避けるためにしばらく循環させて冷却する必要があります。
このインターロックは主に、低流量インターロック、煙と空気システムのインターロック、炉消火インターロック、およびその他のいくつかのインターロックです。煙と空気の連動は問題ありません。低流量インターロックの場合、炉配管の空焚きを避けるため、ガス急速遮断弁を遮断する必要があります。これは自己保護ですが、誤って自己保護弁が開いてしまう場合もありますので、炉前の手動弁を速やかに閉めるか、クイックカット弁の数個の手動弁を直接遮断するのが正しいです。炉火災の消火方法は状況に応じて異なります。手動弁が閉められる場合は、炉内に多量の燃料が入らないよう、できるだけ手動弁を閉めてください。次に、自己保護弁を閉じることができるハンドバルブがあります。