熱交換器の分解整備後は、伝熱管側(循環水)が加圧されます。循環水の圧力をかけるのか、それとも熱交換器のシェル側の材料圧をかけるのか?先生方全員が私を指導してくれることを願っています、ありがとう!
一般的にはチューブ側に圧力を加えますが、一部の特殊な部品では両方の段階で圧力を加える必要があります。高圧水冷却器を使用しており、加圧時にチューブ側を押さえます。水圧は低かったのですが、シェル側始動後に漏れました。シェル側の使用圧力は70kg以上です。今年度のメンテナンスでは、高圧熱交換器のチューブ側とシェル側を抑制します。
パイプ側の圧力試験は通常、パイプ側の入口と出口にブラインドプレートを配置して行われます。パイプ側に水が満たされた後、圧力ポンプを使用して使用圧力の 1.25 倍まで加圧し、漏れのない圧力を 30 分間維持します。シェル側の使用圧力が比較的高い場合は、シェル側を加圧して圧力を使用圧力の 1.25 倍までテストする必要もあります。
循環水(配管側)のみを検査する場合は配管側の圧力のみを確認すればよい;オーバーホール箇所はシェル側とは関係なく(シリンダー、管板等の改造は無し)、元の設計に戻す修理が前提となります。
まず、熱交換器の形状を決定します。現在最も一般的なのはチューブタイプですが、プレートタイプも非常に一般的です。熱交換器で内部漏れが発生した場合は、それを修復する方法を見つける必要があります。チューブ式熱交換器に内部漏れがある場合、シェル方向から加圧(加圧)する必要があります。管板両端のヘッドを取り外して漏れ箇所を確認します。管板とチューブの接続部に漏れがある場合は補修溶接が必要です。パイプ内に内部漏れがあり、流体が流出する場合は、パイプのこの部分が漏れていて使用できないことを意味するため、パイプを塞ぐ(または溶接または栓をする)必要があります。プレート熱交換器が着脱式の場合は、プレート熱交換器を分解して交換するか、プレート本体を取り出す必要があります。プレート熱交換器が溶接されている場合は、廃棄する必要があります。テストメソッドセクションのどの層が抑制されるかは関係ありません。(参考)
まず、熱交換器の形状を決定します。現在最も一般的なのはチューブタイプですが、プレートタイプも非常に一般的です。熱交換器で内部漏れが発生した場合は、それを修復する方法を見つける必要があります。チューブ式熱交換器に内部漏れがある場合、シェル方向から加圧(加圧)する必要があります。管板両端のヘッドを取り外して漏れ箇所を確認します。管板とチューブの接続部に漏れがある場合は補修溶接が必要です。パイプ内に内部漏れがあり、流体が流出する場合は、パイプのこの部分が漏れていて使用できないことを意味するため、パイプを塞ぐ(または溶接または栓をする)必要があります。プレート熱交換器が着脱式の場合は、プレート熱交換器を分解して交換するか、プレート本体を取り出す必要があります。プレート熱交換器が溶接されている場合は、廃棄する必要があります。テストメソッドセクションのどの層が抑制されるかは関係ありません。(参考)
早速、チューブ側とシェル側の両方を攻撃して、漏れがないことを確認します。!!!そうでなければ、仕事の開始に遅れてしまったら、このわずかなお金を節約することはできません。
この投稿の最終編集者は Bai Ding で、2017 年 6 月 17 日 23:48 熱交換器を 3 回押す必要があります。 1 回目は、チューブ束を熱交換器バレルに取り付け、プレス金型を取り付けることです。このとき、チューブ側の両端にチューブ束が見えます。水を注入してシェル側を加圧し、チューブ束に漏れがないか確認します。漏れた場合はチューブを塞ぐと便利です。2回目は小型フローティングヘッドとパイプサイドキャップを取り付けてパイプ側圧力をテストします。3回目に大きなキャップを取り付けて、シェル側の圧力をテストします。使用圧力の 3 倍から 1.25 倍まで加圧し、漏れのない圧力を 30 分間維持します。