大気真空装置の供給配管の調整弁は大気開放か大気閉鎖のどちらが良いのでしょうか?

2017-06-30View Original

Thread Content

普通・真空送り主管と二方後分岐の調整弁は大気開か大気閉かを教えてください。供給の観点から見ると、原油は引火性、爆発性があるため、断層で停止する、つまりガスをオンにする必要があります。;ただし、原油は大気真空装置の主な冷却源です。この観点からすると、それは故障スイッチ、つまりガススイッチでなければなりません。いくつかのデバイスのセットの図面を見ましたが、それらはすべて異なります。専門家が答えてくれることを願っています。
Reply #22017-06-30
もちろん加熱炉に入らずフラッシュタワーがあれば、誤って停止して装置の外部から切り離される可能性があり、その方が安全です。
Reply #32017-07-19
技術者の質問バンクに明確な答えがあります。エアシャットオフバルブを選択する目的は、停電時に材料の中断によって装置の問題が引き起こされるのを防ぐことです。
Reply #42017-09-15
エアが入った状態でFOガス遮断弁を開けるとエアが止まります。供給が遮断されると炉管内の油が流れなくなり、温度が急激に上昇し事故が発生しやすくなります。これが、炉の前の供給バルブのガス遮断を選択する最初の理由です。以下に追加することを歓迎します(私は働き始めて1年ほどの初心者です。上記は私の個人的な理解です。マスターの皆様、暴言を吐かないでください。私はあなたから学びます。*)
Reply #52017-09-22
これは原料遮断弁の働きではないでしょうか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.