HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

触媒ユニットからオイルスラリーを抽出し、オイルを精製するための緊急遮断弁はありますか?

2017-08-20View Original

Thread Content

触媒装置からオイルスラリーを抜き取り、オイルを精製するための緊急遮断弁はありますか?もしそうなら、それはどのような形式ですか、電気、空気圧、またはその他の形式ですか?
Reply #22017-08-20
新しい安全規制、またはHAZOP分析の結果によると、火災発生後に取り外せなくなり、より大きな事故を引き起こすことを避けるために、リモコン付きの緊急遮断弁が必要です。
Reply #32017-08-20
新しい安全規制、またはHAZOP分析の結果によると、火災発生後に取り外せなくなり、より大きな事故を引き起こすことを避けるために、リモコン付きの緊急遮断弁が必要です。
Reply #42017-08-20
タワーからの引き出しは、人が近くにいないときに遮断できるように、電気式または空気圧式に設定する必要があります。大連消火弁が故障したり、設置されていない場合、火災事故は重大なものとなる。
Reply #52017-08-20
手動操作が遅すぎて事故が拡大しないように自動遮断弁があればいいのですが、肝心なときに作動する必要があります。
Reply #62017-08-20
一般的には設計や施工はありませんよね?しかし、大連事故が起きれば、修正や追加があったはずだ。変更は可能ですが、追加するとシールが追加されますが、別の隠れた危険が追加されるわけではありません。
Reply #72017-08-21
シール交換、シングルシールから高温ダブルシールへ
Reply #82017-08-21
2011年の改修時に設置しましたが、ポンプ入口に設置され、赤外線火災監視装置も設置されました! 私たちの部隊のすべての重油エンジンポンプはそれに応じて変更されたようです。これは必須です。
Reply #92017-08-21
皆さんは非常に先進的です。昨年一部のポンプを改修しただけですが、ガス分離装置の液化ガスポンプは全てドライガスシールを使用しています。
Reply #102017-08-22
既存の引出しハンドバルブに改造があるとのこと。実装方法がわかりません?
Reply #112017-08-22
うまくいかず、2台のポンプが遠隔操作で停止した。
Reply #122017-08-22
安全生産における主要なリスクの特定と評価に関するガイドラインによると、精製および化学プラントにおける安全生産のための主要リスク特定表では、塔の底部から高温ポンプまでのパイプラインに緊急遮断弁がないことが要求されています。例えば、常圧・真空塔の底部、接触精留塔の底部、精製油タンクの底部、コークス精留塔の底部、水素化精留塔の底部など、塔底抽出管路と塔底ポンプ入口弁との間の管路に遠隔制御急速遮断弁が設置される。
Reply #132017-08-23
この投稿は、Running Turtle によって最後に書かれました_Edited by VOMU on 2017-8-23 12:03 これについてはわかりませんが、すべてルートバルブがあり、手動で閉じる必要があります。当社の 300,000 個の触媒コンバーターには電動バルブがありません。多くの場合、電動バルブは長期間使用すると使いにくくなります。バルブは柔軟性に欠けており、最後まで閉じることができません。手動で信頼するよりも、これを手動で信頼する方が良いです。
Reply #142017-08-23
山東宜典聯は、まだ導入していないが、将来的には大きなトレンドになるだろうと述べた。
Reply #152017-08-23
事故の発生は設備に関係していると思います。鍵は人的要因にあります。検査を強化すれば、オイルスラリーや原料油が出てきてすぐに発火することはありません。そのため、安全意識が弱く、化学工業の危険性が十分に認識されておらず、事故の拡大につながっているのです!!!したがって、私たち化学作業者は安全を第一に考え、安全意識を持たなければなりません。そうすることで初めて、安全に出勤し、安全に帰宅することができます。!!
Reply #162017-08-23
高温重油ポンプの出入口には緊急遮断弁を設置してください。
Reply #172017-08-24
現在、新しい規格には電空圧の追加が必要です。これは私が内心で選んだもので、すぐに切れるものであればいいのです!!!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.