Thread Content
蒸気ドラムボイラー水サンプルのアルカリ度、リン酸塩、PH、および塩素イオンを制御および調整する方法 (当社の装置は通常、蒸気ドラムにリン酸塩のみを追加します)。現在の制御方法は (アルカリ度、PH、リン酸塩が高い場合は、スケジュールされた行の数を増やし、リン酸塩が低い場合は、エージェント ポンプにリン酸三ナトリウムを追加するヘルプを使用する) であり、他の調整方法はありません。現在、装置内のドラム水サンプルのアルカリ度と pH は常に非常に高く、ボイラー水も赤色です。今できることは下水を流し続けることだけですが、ドラム缶水をどこから採取すればいいのでしょうか?(スチームドラム固定列からサンプルを採取しました)スチームドラム固定列の根元のバルブは全開にすべきでしょうか?先生方全員が私を指導してくれることを願っています、ありがとう!
ボイラー水が赤くなったら大変です。給水の溶存酸素量とボイラ水の鉄イオン濃度が基準値を満たしているかを確認する必要があります。できるだけ早く対処し、スケジュールを増やす必要があります。
PH 数値制御は 9 で十分であり、アンモニアの注入量を減らすことができます。発電所では軟水を使用することができます。スチームドラムの根元にあるバルブは、バルブの故障を防ぐため全開になっていません。バルブの凍結防止のため、バルブにクロスラインを入れております。
1. 調整原理:まず炉水の導電率の制御に焦点を当てます。つまり、まず炉水の導電率を安定させてから、他の指標を制御します。投与およびスケジュールの通常の条件下では、導電率の主な調整方法は、連続変位を増減することです。その調整は次の 2 つの方法で行うことができます。:1つは下水膨張容器の弁口の開閉、もう1つはボイラー採水器の弁口の開閉である。連続列調整とは前者を指し、グリッド単位でバルブ開度を調整する必要があります。 2. ボイラー水のpH値:低→連続列を停止し、ボイラー水の導電率を適切に高め、薬液の添加量を適切に増加します。;大きすぎる→大連行調整弁を開き、ボイラー水の導電率を適切に下げ、薬剤の投与量を適切に減らします。 3. ボイラー水PO43ルート:少なすぎる、または0 → 添加量は正常か、連続吐出量が多すぎないか、炉水の導電率が小さすぎないかを確認 → 適切に添加量を増やし、連続吐出を止め、導電率を改善する;大きすぎる→大連行調整弁を開き、ボイラー水の導電率を適切に下げ、薬剤の投与量を適切に減らします。 4. Na+イオンをスチームする:やや高いか高い → 導電率が高すぎないか確認し、サンプリングプロセスを確認し、ドラム液レベルを確認する → 大連列調整弁を開け、ボイラー水の導電率を適切に下げる;基準を大幅に超えるイオンが数万個→サンプラーを確認→サンプリングプロセスを確認。 5. 導電率が高すぎる → 大連制御バルブを開き、薬剤の投与量を適切に減らします。;導電率が小さすぎる → 直列調整バルブを閉じて、投与量を適切に増やしてください。
さて、水の色を制御するには、スケジュールの頻度を増やす必要があります。先生、ボイラーの水はなぜ赤くなるのですか?
先生、私たちは発電所から出た脱塩水を使っています。スチームドラムにはアンモニアは注入されません。 pHが高すぎて制御できません。
先生、本当にプロフェッショナルですね!ここで導電性を持たないのは残念です。
うん?私の返信を注意深く読みましたか?パラメータ間の関係を注意深く調べましたか? 分析はできないかもしれませんが、パラメータ間の関係は存在しますので、学習して使用してください。
1. 溶存酸素指数とは何かについて聞いていません。通常、溶存酸素は≯ 15 に制御する必要があります。 2. 蒸気ドラムは連続列である必要があります。あなたが持っているかどうかはわかりません。 3. サンプリングラインは連続した列から取得されます。 4. 固定吐出弁の根元弁は全開にすべきだと思います。 5. PH については、化学純水の水質が安定していることを確認した上で、添加、連続排出等により調整してください。