HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

缶入りポンプ

2017-12-21View Original

Thread Content

蒸留装置のベンゼン塔還流ポンプの当初の 2 流量ではニーズを満たせなかったため、新たに大型のキャンドポンプを追加しました。電源投入後の流量、バランスライン温度、軸受検出器の回転速度は正常でした。ただ問題はモーター端の温度が異常に熱く、中間温度が40℃くらいになっていました。長期間の使用によりシールドスリーブが焼き切れてしまうことはありますか?問題はどこで発生しますか?アドバイスをお願いします。明日もう一度試してみます。媒体はベンゼンです。ありがとう!
Reply #22017-12-21
ジャケットなしで?当社の中温は200++です。水冷用のジャケットがあるので問題ありませんでした。
Reply #32017-12-21
あなたのポンプは縦型キャンドポンプですか、それとも横型ですか?あなたが話しているモーターの端とは、缶入りのポンプ本体のことを指しますか?通常の立型ポンプの場合、上部循環ラインから出口バルブまでの詰まりがないか確認してください。インペリアルポンプの振動計が正常値であれば問題ないはずです。ポンプ本体の温度を測定できます。触ると熱いときは通常約50度です。
Reply #42017-12-22
ジャケットなし。培地の温度があまり高くありません。主にベンゼン用でシール性が良好です。
Reply #52017-12-22
1つ目は大連で生産された横型ポンプです。前の 2 つの小型ポンプは両方とも上海日立製でした。インペラ、つまりポンプの入口と出口の温度は正常ですが、ポンプ本体を触ると熱いです。測温ガンが壊れているため正確に温度が読めません。私の手では確実に50度を超えているように感じます。何度かポンプを排気しようとしましたが、しばらくの間ポンプは作動しています。 1時間以内に異常音はなかった。メンテナンス担当者と電気担当者は、温度が高すぎるため、ポンプを元に戻したと言いました。また、大型ポンプの揚程はわずか 70 メートルですが、2 台の小型ポンプの揚程は 78 メートルです。将来的には容量を増やしたいので、新たに追加した大型ポンプに切り替えたいと考えています。温度が高すぎるとコイルが焼損してしまうのではないかと心配です。
Reply #62017-12-22
ポンプ本体は材質によって冷却されていますか?パイプラインはスムーズですか?
Reply #72017-12-22
あなたの説明は不正確です:ポンプが動作しているとき、モーターの端はどのくらいの高さに到達できますか?温度は安定していますか?通常は90度以下で安定していれば問題ありません。集中:ポンプが過負荷になっているかどうかにより、モーターの温度が高くなりやすくなります。出口バルブを小さくして、モーターの温度が下がるかどうかをテストします。低下しない場合は、ポンプに過負荷がかかっていないことを意味します。それ以外の場合は、ポンプの過負荷が原因です。;また、モーターの動作温度についてはメーカーにお問い合わせください。
Reply #82017-12-22
キャンドポンプを取り付けていますが、モーター温度は80度以上で安定していますので問題ありません。
Reply #92017-12-22
あなたはわざわざ質問を見直しませんでした。流量計は正常な流量を示しています。ポンプが最小流量値に到達できない場合、ポンプも過熱しますか?
Reply #102017-12-22
さて、メーカーを待ちましょう。いくつかの点でそれを排除できると思いました。
Reply #112017-12-22
個人的には、 1. 電流を継続的に監視して、定格電流を超えているかどうかを確認する必要があると思います。2. 媒体温度は安定しているか、バランスチューブは長時間安定しているか、キャビテーションはないか。3. 新しいパイプライン内の媒体の分布が不均一な場合は、複数の排気列を使用する必要があります。4. ポンプの温度が最高点に達していることを観察し、他のインジケーターが正常であれば、ポンプが安定していて上昇していないかどうかを確認します。5. バランスパイプの流量とポンプの流量が一致していて冷却不足になっていませんか。
Reply #122017-12-22
ポンプを大型のものに交換し、流量が増加しましたが、配管は適切で、ポンプに圧力がかかりますか?また、冷却バランス パイプの流量がポンプの冷却ニーズを満たしているかどうかも問題になります。
Reply #132017-12-22
ありがとう!もう一度試してみます。その後の解決策については皆さんにお知らせします。
Reply #142017-12-22
シールドモーターはある程度の温度上昇があります。触ると熱いだけでは異常かどうか判断できません。さらなる説明が必要です。
Reply #152017-12-26
皆さん、こんにちは。ポンプは作動しており、今回は熱は出ませんでした。今後も交流を兼ねて投稿していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
Reply #162018-01-08
こんにちは、原因は見つかりましたか?
Reply #172018-01-08
このポンプの定格流量は 16 立方メートル/時間であり、現在のプロセスの戻り流量には 8 立方メートルが必要であり、このポンプの最小流量を満たすことができず、モーター端で高温が発生するためです。このポンプはクロスラインのない設計だったので、冬場は元の 2 つのバックアップポンプ出口を少ししか開けることができませんでした。不凍液(誘電性ベンゼン)が必要なだけです。 1ヶ月ほど走らせてみると、手に乗せても熱くなくなりました(目測40~50度)。ご参加いただきありがとうございました。楽しく出勤し、安全に帰宅できるよう、今後も質問を続け、化学業界に微力ながら貢献させていただきます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.