ガス圧力調整弁前後のパイプラインの設計圧力

2018-08-07View Original

Thread Content

天然ガス圧力調整弁の前後のパイプラインの設計圧力は同じである必要がありますか?圧力調整弁の後ろの配管が大きいため、圧力調整弁の前の圧力に合わせて圧力設計をすると弁が非常に大きくなり、レイアウトが難しくなります。
Reply #22018-08-07
一般的には異なります;低圧、小圧力損失設計圧力のみ同一
Reply #32018-08-08
DL-T 5024 という仕様を見つけました。そこには、「圧力調整器後のパイプラインの設計圧力は、圧力調整器前のパイプラインの設計圧力と同じです。”この設定は、圧力調整器が故障して圧力調整弁の後ろのパイプラインに影響を与えるのを防ぐためですか?天然ガスは4MPaから0.8MPaに低減されます。フロントパイプとリアパイプの圧力レベルが異なります。どこに境界線を引けばいいのか分かりません。
Reply #42018-08-08
圧力調整が失敗した場合には、緊急遮断と安全な排出が行われます。; いくつかの境界は圧力調整弁グループの後で分離され、ほとんどの境界は圧力調整器の後で分離されます。圧力調整スキッド (ボックス) を注文した場合、圧力調整スキッドは直接高電圧接続および低電圧接続を備えた機器と同等になります。; 電気規定には配管設計も含まれますか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.