デバイスのシャットダウン中の機器のパージに関する問題

2018-10-03View Original

Thread Content

デバイスはパージの準備のためにシャットダウンされます。楽器のトラブルにはどう対処すればいいのでしょうか?たとえば、流量計をどうするか?一部の流量計にはバイパスがあり、遮断することができます。バイパスのない流量計はどうすればよいですか?圧力等もありますが、機器の一次ゲージの圧力バルブを閉める必要はありますか?ありがとう、話し合ってください
Reply #22018-10-03
流量計の測定エレメントはパージ前に取り外す必要があります。パージ空気の流れに影響を与えるものや、測定素子を損傷するものもあります。
Reply #32018-10-03
バイパスのない流量計はバイパスをまったく考慮して設計されていないため、もちろんパージできます。;機器の一次ゲージ圧バルブを閉じる必要はないと思います。
Reply #42018-10-03
シャットダウンパージの目的は、可燃性、爆発性、有毒、有害な物質をパージすることです。現時点では、パイプラインには機器に損傷を与える可能性のある機械的不純物はありません。機器はパージできますが、長期にわたる高温が機器の機械的性能や精度に影響を与えるのを防ぐために、パージ時間が長すぎないよう注意する必要があります。
Reply #52019-02-28
可能であれば、器具をできるだけ取り外してください
Reply #62019-03-01
オンラインアナライザー等の特に精密機器は事前に撤去する必要があります。その他の補助ラインのあるものは、主ラインをパージした後、補助ラインと圧力配管を切断してください。通常、それらは切断されません。火災が発生した場合は、機器に連絡して圧力パイプをパージし、蒸気を除去する必要があります。 (交換しないと安全上のリスクがあります。軽度のフラッシュ爆発が発生したことがあります。)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.