手動モードでは流量ループが大きく変動する

2018-10-15View Original

Thread Content

手動状態でフローループが大きく変動する原因は何ですか?調整弁制御時の大きな変動と可変周波数ポンプ制御時の大きな変動に分けられます。
Reply #22018-10-15
マニュアルモードでは変動が大きいです。この時流量値が大きく変動するということでしょうか?一定値のままで調整弁が頻繁に動作するか確認しましたか?それともインバータ出力が変動するのでしょうか?
Reply #32018-10-16
上流と下流の流量変動以外に何か理由があるのでしょうか?
Reply #42018-10-16
調整弁に問題がある可能性はありますか?
Reply #52018-10-16
材料ポンプの出口圧力が大きく変動していませんか?また、モーター電流が変動することはありますか?
Reply #62018-10-16
まず、機器の校正テーブルを見つけて流量が正しいかどうかを判断し、ポンプの動作条件を確認します。
Reply #72018-10-16
調整弁ポジショナを確認し、弁位置を現場検査と比較する

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.