中圧ドラム缶ボイラー水のアルカリ度管理指数

2019-03-30View Original

Thread Content

ここでの中圧ドラムボイラー水のアルカリ度管理指数は0.4mmol/l以下です。アルカリ性に影響を与える主な要因は何ですか?
Reply #22019-03-30
あなたの対照プラントは私たちのものよりも小さいです。リン酸三ナトリウムは添加されていますか?当社のボイラー水管理インジケーターのアルカリ度 ≤800umol/L、つまり ≤0.8mmol/l についてお話します。;ボイラー水リン酸塩含有量 5~15mgl/L;ボイラー水ナトリウム含有量 ≤100mg/L;3.5Mpa蒸気 ナトリウム含有量 ≤15ug/L;脱塩水の総硬度は ≤2umol/L です。アルカリ度の管理は、下水の排出、投与量、流入する脱塩水の品質に関連する必要があります。また、制御がうまくできず、蒸気タービンのスケールが発生してしまいました。下水の排出と投与に関する規制にもかかわらず、制御は困難でした。今回は水処理剤を追加しました。これははるかに優れていますが、価格は10倍近く高価です。
Reply #32019-03-30
どのような水処理剤を添加しましたか?私たちのスチームドラムにもこの問題があります。スチームナトリウムイオンシリカは常に基準を超えています。
Reply #42019-03-30
どこのブランドか忘れてしまいました。明日聞いてみます。 25kgの樽に入っています。いくつかの実験の後、5kg の投与バレルを作成し、比例して投与タンクに追加しました。投与タンク内の水の量は固定されています。残りは分析に基づいてポンプの出口容積を調整することです。
Reply #52019-03-31
ああ、どんな性質ですか?水酸化ナトリウム?
Reply #62019-03-31
水酸化ナトリウムではありません、製品証明書のみあり、特に紹介はありません、使用期限は1年、弱酸性であり、皮膚に触れることはできません。主にスケールを分離することができます。必要に応じて追加していきます。蒸気のナトリウムイオンを15ug/Lを超えないよう制御すれば十分です。アルカリ度が高くなると汚水が排出されます。蒸気の質を制御することは、リン酸三ナトリウムを追加するよりも優れています。
Reply #72019-04-01
水処理剤はどこに添加されますか?
Reply #82019-04-01
脱気器の後、スチームドラムの前に、スチームドラムに注入するための 2 つの注入タンクがあります。上部に手動投入し、脱気水を加えて均一に撹拌し、ギアポンプでスチームドラムへ送ります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.