ブロワーの問題

2019-04-02View Original

Thread Content

加熱炉内の余剰空気が不足しているため、バックアップブロワーが作動します。 2 つのブロワーを一緒に動作させた場合、潜在的な害はありますか?
Reply #22019-04-02
使用できないブロワーに問題がある場合はどうすればよいですか?他の方法で制御できるかどうかを確認してください。加熱炉内の空気が不足したり過剰になったりすると、加熱炉の効率が低下し、エネルギー消費量が増加します。
Reply #32019-04-03
この投稿は、2019 年 5 月 9 日 15:22 に製油所作業員によって最終編集されました。バックアップ ファンはありません。問題が発生した場合、動作に影響が生じます。
Reply #42019-04-03
ファンの制御は主に流量に基づいて行われ、2 つのファンの使用も必要な流量に基づいて行われます。1 つのファンのフル生産では生産ニーズを満たせない場合、別のファンを使用する必要がありますが、ファンの使用条件には独自の特性があります。これには 2 台のマシンの協力が必要です。フルボリュームで生産しているマシンは、他のマシンが通常の動作範囲に入ることができるように負荷を軽減する必要があります。そうしないと、ファンの流れが小さすぎるため、通常の動作には適しません。制御しないと、空気量が多すぎて生産ニーズに適さなくなります。
Reply #52019-04-03
はい、この問題の発生を防ぐ良い方法はありますか?
Reply #62019-04-07
この状況は、元のファン パラメータ設計が小さすぎる場合にのみ発生します。長期的な観点から交換をお勧めします。
Reply #72019-04-08
1. 空気供給の観点から、1 台の遠心分離機では空気の供給が不十分であるため、プロセス要件を満たすために 2 台の遠心分離機を併用して空気量を増やします。 2. ファンの観点から見ると、2 台の遠心分離機は並列に接続されており、一方のファンの保持圧力によって引き起こされるサージを避けるためにパラメータと配管パターンは可能な限り一貫しています。
Reply #82019-05-09
ルーツブロワー?問題ありません。バックアップ マシンがないだけです。台風のボリュームが大きいものを購入することをお勧めします。
Reply #92019-05-14
うーん、今は同期的に実行されています

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.