加熱脱泡に使用できる脱気装置に入る脱塩水の最高温度は何度ですか?脱気装置に入る脱塩水の温度が 100 度以上に上昇した場合、脱気装置の蒸気を停止することで脱酸素効果が得られますか?
酸素を分解するには104℃の温度が必要です。分解後、酸素を取り出すために蒸気を運ぶ必要があります。 個人的には、脱気蒸気を止めても脱酸素効果は得られないと考えています。
それは地域の大気圧によって異なります。温度を上げても大丈夫です。トレイの主効果が優れています。
脱塩水は装置に入ると熱交換を受けますか?ここで装置に入る脱塩水の温度はわずか40℃ですが、その量は少量であり、7トン近い凝縮水が再利用されます。脱酸素蒸気は基本的に停止します。混合脱酸素水指数は品質要件を満たしています。指標の酸素含有量は 15% 以下で、実際の酸素含有量は通常 7 未満です。脱気装置の圧力は通常0.01~0.02MPaの微陽圧に制御され、温度は通常104~106℃である。
装置に入った時の温度は約38度ですが、熱交換を繰り返すと100度に達します。
室温で水が入ると、温度は104℃に達する必要があります。酸素が無効になったときに酸素を除去するにはどうすればよいですか?連続運転してませんか?
脱気温度は104℃である。脱気水自体の温度には特別な要件はありません。同発電所では、敷地内にある使用済み蒸気やフラッシュ蒸気などの低品位蒸気を熱源として利用します。不足する場合は蒸気タービン抽出で補います。
脱気装置が常圧、中圧、高圧のどれを採用するかによって異なります。蒸気が圧力を維持します。
加熱脱気には1.0MPaのスチームを使用しています。脱気装置に入る脱塩水の温度を上げた後、基本的には蒸気を完全に遮断します。このような状況はありますか?
脱気装置の水中の溶存酸素が規定の範囲内かどうかだけ確認すれば良いと思います。なぜいつも入口水温に苦労するのですか?入口水温度の高さが凝縮水蒸気の脱酸素によって引き起こされている場合は、脱気装置をオンにする必要はありません。要件を満たしていない場合でも、スチームをオンにする必要があります。
メインの脱塩水入口温度は十分に高いため、蒸気を追加しなくても脱気器が通常の動作温度 (たとえば、104°C) に到達できるため、蒸気を完全に止めても問題ありません。 しかし、その場合、脱気装置の内部の動作状態はフラッシュエバポレーターのようなものになり、エネルギーの無駄になるのではないかと感じます。
脱気装置の圧力は通常0.01~0.02MPaの微陽圧に制御され、温度は通常103℃である。酸素を除去する蒸気がない状態が長時間続くと、酸素含有量が基準を超えてしまいます。
個人的には、脱気水中の溶存酸素が適格であれば、スチームをオンにする必要はないと感じています。熱脱気器と呼ばれていますが、実は脱気ヘッドの構造上、物理的脱気物質が存在しています。
はい、水温が高く、蒸気流量が 0 であっても、溶存酸素が依然として非常に良好な場合があります。ただし、水温が一定のレベルに達すると、脱気装置の圧力が制御できなくなり、過圧になりやすいため、特定の作業条件に応じて水温を調整する必要があります。
1 熱脱気の基本原理は、水が使用圧力下で飽和温度に達することです。このとき、少量の熱を加えて水を沸騰させ、水中に溶けている酸素を取り除くことができます。 2 熱脱気の原理に基づいて、圧力または温度を単独で脱気作業パラメーターとして使用することはできず、2 つのパラメーターを組み合わせて使用することがわかります。 3 脱気器の水封高さは、脱気器の最高使用圧力を表します。注入される熱が大きすぎると、蒸発した蒸気が放出されずに圧力が上昇し、ウォーターシールが破壊されます。ウォーターシールを再構築する過程では、蒸気注入量を減らして脱気器内の圧力を下げる必要があります。このとき脱気効果は低下します。供給物(水、蒸気)は不安定であり、これが脱気効果に影響を与える主な原因の 1 つです。