メインの風量測定箇所に水が溜まっています。

2019-07-09View Original

Thread Content

メイン空気流量表示の偏差が大きく、検査の結果、深刻な水の蓄積が判明しました。 流量はベンチュリ管流量計を採用し、圧力パイプは絶縁されておらず、連動測定点が3点と指示測定点が1点あり、一部の測定点は水でひどく汚染されています。以前は冬には水がありましたが、それ以外の季節は基本的にはありませんでした。 水が溜まる原因は何でしょうか?どうやって対処すればいいのでしょうか?圧力配管の断熱性を高める必要はありますか?
Reply #22019-07-09
圧縮空気は大気から来ており、大気には常に一定量の水蒸気が含まれていると言う人もいます。圧縮空気流量の測定に使用される大口径のオリフィス流量計では、オリフィスプレートの前面に水が溜まることが多く、測定精度に影響を与えます。多くの場合、圧力パイプ内に水の部分が存在し、差圧トランスミッタによって測定される差圧が、絞り装置によって生成される差圧と一致しなくなります。これらは、空気中の水分によって引き起こされるエラーの一般的な原因です。 ある程度の真実があるようです。
Reply #32019-07-09
空気の湿度が高い地域はどこですか?中国中部地域では、主な風の流れを年に一度調整することはできません。
Reply #42019-07-09
ここでも同様の状況があり、通常の運転中に定期的に水を遮断することによってのみ問題を解決できました。 シャットダウン後、導出部に水が溜まるのを避けるために、すべての測定点の導出部はすべて上方に 45°傾けられました。その後同様の問題は発生しませんでした。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.