タービン流量計の配線に関する考慮事項

2019-07-15View Original

Thread Content

1. できるだけ完全なケーブルを使用してください。 2. タービン流量計の配線位置は、電気ノイズ源 (高出力変圧器、モーター、強力な電力線など) からできるだけ離し、電力線との並行配線を避けてください。 3. 防水や機械的損傷を防ぐために、ケーブルは金属製の電線管内に設置するのが最善ですが、同じ電線管内に大電力の伝送ケーブルを設置しないでください(伝送ケーブルによって伝送される最大電力が流量計信号ケーブルによって伝送される最小電力の 10 倍である場合、2 つのケーブルを同じ電線管内に設置することはできません)。 4. 太いワイヤの端には、はんだ付けされていないクランプ ラグを使用することをお勧めします。 5. 防爆タービン流量計センサーケーブルの接続は、防爆アンプの関連規格に厳密に準拠する必要があります。 6. 強い外部磁場がある領域では、検出装置の軸を外部磁場の磁束の方向に対して垂直にするか、高透磁率材料を使用してフローセンサーまたは外部ソースをシールドする必要があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.