電磁流量計を設置する際に起こりやすい不具合は何ですか?

2019-07-19View Original

Thread Content

機器の試運転期間中の障害は、通常、機器の設置および試運転段階で発生します。一度除去されると、将来同じ条件下で再発することはありません。試運転中の一般的な障害は、通常、不適切な設置、環境干渉、流体の特性によって引き起こされます。 電磁流量センサの取り付け位置の誤りによる故障。よくある問題としては、ガスが溜まりやすい配管システムの最高点にセンサーを設置することが挙げられます。;または、トップダウンの垂直パイプに設置すると、ドレンが発生する可能性があります;または、センサーの背後に背圧がなく、流体が直接大気中に排出され、その結果、測定管内の管が満杯になりません。 場合によっては、測定液体に均一に分布した小さな気泡が含まれることがありますが、通常は電磁流量計の通常の動作には影響しません。ただし、気泡が増加すると、機器の出力信号が変動します。気泡が電極表面全体を覆うほど大きい場合、気泡が電極内を流れると、電極回路が瞬時に切断され、出力信号がさらに変動します。 低周波方形波励磁の電磁流量計で固形分が過剰なスラリーを測定すると、スラリーノイズが発生し、出力信号が変動します。混合媒体を測定する場合、混合物が均一になる前に流量センサに測定を入力すると、出力信号も変動します。 電極材質や測定媒体の選択を誤ると、化学的影響や分極現象などにより正常な測定に影響を与えます。電極の材質は、機器の選択または関連するマニュアルに従って正しく選択する必要があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.