安全弁の着脱のプロの判断ポイント
この投稿は、2019 年 12 月 15 日 08:31 に製油所作業員によって最終編集されました。 安全弁の漏れは通常、直接見ることができます。内部漏れや飛びがある場合は、コンセントを触って漏れや温度の有無を確認してください。ほとんどの場合、この方法で確認できます。装置の安全弁の定期検査は、低圧ベントラインの境界バスを遮断し、圧力が上昇するかどうかを確認することであることがわかりました。圧力が上昇すると、漏れている安全弁を一つ一つ探します。
容器の過圧を確認した後、何も対策を講じずに急に圧力が低下した場合は、通常、安全弁が作動したことが原因です。トリップ後、圧力は急激に低下し、その後安定します。同時に、ベントラインの圧力も増加します。トーチに放電するとトーチが激しく燃え上がります。
直接空にすると、現場では比較的明らかな音が発生します。封印されていればそれなりの音も出るはず! 内部動作の場合は、関連するアラームが表示され、座席に戻った後は圧力が制御範囲内になります。
私も二階さんの意見に賛成で、うちの工房もこの方法を使っています。作業場内の低ワットの圧力上昇を毎月定期的にチェックし、安全弁や圧力リリーフラインに内部漏れがないか確認してください。シートを戻すかどうか、容器の圧力が維持できるかどうかをその場で確認したり、音を聞いたりすることができます。内部漏れがあると安全弁が大きな音を発します。漏れが少ない場合は、安全弁の前後の温度差を手で触ったり、測温ガンを使って温度変化を検知したりすることができます。定期的な検査は大切です。
現場安全弁の後方経路で音はありませんか?安全弁の後流路に温度はありますか?主要な制御トレンドが減少した後、明らかな停止はありますか?そうでない場合は、返品はできないことを意味するはずです。
1. 安全弁が作動後、圧力開放音が鳴ります。媒体が安全であれば、圧力解放穴に触れて媒体が出ているかどうかを確認できます。また、圧力を抜くと圧力計が下がります。 2. シートに戻った後、圧力計が安定しているか不安定であるか、圧力リリーフ穴から媒体の漏れがないかを確認できます。
通常、離陸時に音が発生します。媒体が何であるかを確認でき、パイプラインの温度を感じることもできます。上記は非常に包括的な内容です。
通常、安全弁が作動するときに音が聞こえます。圧力が解放されると、パイプライン内で音が鳴るか、圧力曲線を確認できます。最初は上昇し、その後徐々に安定したレベルまで低下します。
1. 安全弁後の温度で判断してください。塔頂部が高温の気相であれば、バルブ後方の温度が上昇します。;塔頂部に液相の揮発成分(液体炭化水素)が存在すると、バルブ後の温度が低下します。 2. 安全弁通過後の流体音で判断:安全弁の後部経路はすべて低圧容器(例えば、:(トーチに点火)、セーフティパンチはジャンプ後や内部漏れによりスロットル音を発生します。例外: 一部の技術媒体は直接排気することができ (蒸気または圧縮空気)、排気音が発生します。 3. 工程フロー表示による判断:塔頂部のオイルガス流量が減少し、フレア流量が増加します。 4. プロセス圧力による判断:塔の頂上では圧力が下がります。 5. プロセス液面による判断:塔底の液面が下がり、トーチタンク内の液面が上がります(ガスキャビネットの高さが上がります)。