圧力計使用上の注意点

2020-01-13View Original

Thread Content

耐電圧試験器は一般的に使用される試験器です。主にポリエチレン絶縁電力ケーブルの耐電圧試験に使用されますが、大型の電源トランスの絶縁耐圧試験にも使用できます。A1160 耐電圧計は GB/T507 および DL/T429.9 規格に準拠しており、水やその他の浮遊物質による絶縁油の物理的汚染の程度を試験するために使用されます。測定方法は、試験油を専用の装置に入れ、油が分解されるまで一定の速度で電圧を均一に上昇させる交流電界の作用を受けます。電力、石油、化学、その他の産業で広く使用できます。   耐電圧試験器のメリット:   デュアルCPUマイコンを使用し、昇圧、ゼロ調整、撹拌、表示、演算、印刷といった一連の動作を制御します。過電圧、過電流、自動ゼロ調整保護装置を備えており、安全性と信頼性を確保しています。自動正弦波発生器と無段階電圧調整を使用してテスト回路に圧力を加えます。電圧はより安定しており、信頼性が高くなります。加圧速度は2KV/Sと3KV/Sの2種類からお選びいただけます。より順応性が高くなります。データは自動的に保存され、いつでも呼び出して印刷できます。先進の乾式トランス組み合わせを採用し、小型・軽量で使いやすいです。電圧テスターを使用する場合の注意事項 1. このポジションのオペレーターは、機器の性能と操作要件を熟知している必要があります。この役職以外の職員が業務を行うことは固く禁じられています。高電圧感電による生命を脅かす危険を防ぐために、オペレーターは足の下に絶縁ゴムパッドを置き、絶縁手袋を着用する必要があります。   2. 機器は確実に接地されなければなりません。テスト対象のマシンに接続するときは、高電圧出力が「0」で「リセット」状態である必要があります。 3. 試験中、機器の接地端子は試験対象物に確実に接続する必要があり、開回路は厳禁です。 4. 危険を引き起こす可能性があるシェル内の高電圧を避けるために、出力アース線を AC 電源線と短絡しないでください。 5. 事故防止のため、高圧出力端子とアース線の短絡は避けてください。 6. テストランプおよび超漏洩ランプが損傷した場合は、誤判定を防ぐために直ちに交換する必要があります。 7. トラブルシューティングを行うときは、電源を切る必要があります。試験の電源が入っている間、測定対象物にワイヤを接続したり取り外したりすることは禁止されています。また、測定対象物やワイヤに触れないでください。 8. 機器が無負荷で高電圧を調整しているときに、漏れ電流インジケーターメーターに初期電流がある場合、それは正常であり、テスト精度には影響しません。 9. 直射日光を避け、高温多湿、ほこりの多い環境で使用、保管しないでください。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.