機器の故障により連動動作に問題が発生する

2020-01-16View Original

Thread Content

あなたの施設では、機器の故障によりインターロック動作が発生したことがありますか?どのインターロックですか?議論することを歓迎します。
Reply #22020-01-16
持っている。 測定点に水が溜まるとメインエアインターロックの測定値が低くなり、3つのインターロック値がすべて作動します。
Reply #32020-01-17
場合によっては、重要でない場合は、酸素メーターなどの 3 つのうち 2 つをバイパスしたり、強制的に選択したり、遅らせることもできます。いろいろな方法で
Reply #42020-01-17
これは最も高度な自己防衛手段です。ほとんどの自己防衛装置が作動してしまいました。
Reply #52020-01-17
ここではバイパスを許可しません。すべての自己防衛を発動する必要があります
Reply #62020-01-17
このような問題が現場で発生する割合は大きいはずです。これらには、外部環境、人的要因、配線の問題などが含まれます。
Reply #72020-01-17
フォーインワン炉スポークトップ圧力トランスミッタの計器ラインが高温により損傷し、フルレンジが作動して炉停止チェーンが発生しました。
Reply #82020-01-18
炉燃料ガス圧力は連動しており、廃熱ボイラー圧力も連動しています。インターロックポイントが 1 つしかない場合、機器の故障や誤警報の可能性が高くなります。
Reply #92020-01-18
2 つのうち 2 つの連動設計はあまり安全ではないと言う人がいるのはなぜですか??
Reply #102020-01-18
インターロックまたは 3 つのうち 2 つがより一般的ですか?
Reply #112020-01-18
はい、ただし場所によっては 2 つ選択した方がよい場合もあります。どちらを選ぶか比べて、どちらが安全ですか?
Reply #122020-01-18
セキュリティの観点からは、行動を起こすための信号が必要です。 2 つを選択するのは、企業が SIS 要件を満たし、運用の安定性を考慮した結果です。セキュリティは、どれか 1 つを選択するほど優れたものではありません。個人的な意見は参考程度に。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.