自立型鋼製煙突

2020-03-06View Original

Thread Content

英雄の皆様、内筒付き鋼製独立煙突はフランジ接続方式と溶接方式のどちらが良いでしょうか?内筒は8+2複合板材と10mmステンレス材どちらを使用した方が良いでしょうか?教えてください!
Reply #22020-03-06
鋼製煙突の高さに応じて、フランジ接続が一般的に使用されます。 内筒は8+2複合板材と10mmステンレス材どちらを使用した方が良いでしょうか?裕福な人でない限り、ステンレスを選択することもできます。
Reply #32020-03-07
複合板を使用する場合でも、鋼製煙突の高さによっては、排ガスが上昇するにつれて排ガスの温度が低下し、煙突口に微量の弱酸性の凝縮水が発生し、それが流下して腐食を引き起こすため、下半分は耐食性のある普通炭素鋼+防食用のガラスリン板、上半分は複合板となります。
Reply #42020-03-07
1 どのような形態や素材であっても、それが存在すれば合理性があるので、具体的な状況を考慮せずに評価するのは偏りがあります。 2 材質の選定については、作業条件と関係し、寿命と経済性のバランスを考慮して選定してください。 3 最近知りましたが、煙突の材料は外国の戦地で選ばれたものでした。ステンレス鋼が使用されました。国内の状況からするとその必要はありません。ただし、寿命保証や交換コストを考慮し、高品質な素材を選択しました。 4. 煙突の材料を選択するには多くのオプションがあります。 3階の友人が提案したように、オーナーに実際の状況に基づいてどの要素を主な目標にするかを決定してもらい、オプションを選択することをお勧めします。
Reply #52020-03-12
勉強*さて、3階にあるガラスの秤とは何なのか聞きたいのですが?
Reply #62020-03-13
私の元の煙突は長さ 60 メートル未満で、フランジが付いていました。ステンレス製のものは少し高価なので、通常は必要ありません。
Reply #72020-03-16
フランジ接続部の構造は何ですか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.