Thread Content
調整弁が最大開度のとき、バイパスを再度開いても機能しますか?(調整弁の前後配管径はバイパス配管径と同径です)
これは、パイプライン内の特定の流体流量と、制限流量によって形成される圧力差に依存します。 この問題に興味があり、このポジションの技術要件がある場合は、このポジションの参考書である「化学工学の原理」をお勧めします。難しい内容ではないので、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
調整弁の取り付け前後のハンドバルブとバイパスバルブは、主に調整弁のメンテナンスの便宜を目的としています。
ある程度の流量を増加させることができ、そのサイズは調整弁が完全に開いたときの調整弁の分配圧力降下によって異なります。 調整弁全開時の流量(管路流量とも等しい)=100とします。このとき、管路の圧力損失が80%、調整弁が20%となります。次に、流量を 15% 増加させたい場合、パイプラインは圧力損失 = 0.8 を消費します。*(1.15)2=100% の場合、調整弁は圧力降下をほとんど分散できません。このとき、どのような組み合わせのバルブ(バイパスハンドバルブも含む)を操作しても、どんなに口径が大きくても、口径が大きくても、流量は15%しか増加できません。
一般的に調整弁の径は管路の径よりも小さく、100%開度でも調整弁コアがある程度流量を制限するため、バイパスの開放が機能する可能性が高い。
通常の状況では、調整バルブには独自の Cv 値があり、パイプラインが直進しているときの流量よりも小さいため、機能します。バイパスは一定の補償の役割を果たすことができます。ただし、バイパス弁は調整弁が切れたときに使用するもので、主な機能は切り替えと遮断です。流量調整に使用するとバルブシール面が流され、閉弁時に内部漏れが発生します。このように、調整弁に不具合が生じた場合、調整弁を切り出して修理することができず、生産リスクが発生する。
調整弁の調整原理は主に圧力降下の調整に基づいています。バイパスを開いてパイプラインの抵抗を減らすと、流量が増加する可能性があります。計算してみれば、それほど難しい問題ではありません。
うまくいくはずなのに、なぜうまくいかないのか?結局のところ、チャンネルがもう 1 つあります。
メンテナンスに便利なバイパスを採用しています。調整弁を全開にして流量を満たせない場合は、バイパスを開けると流量が増加します。ただし、現場でバイパスハンドバルブによって流量が自動的に制御されるように調整弁を設定しないことが最善です。そうしないと、調整弁が損傷する可能性があります。
流量計が大型化して便利になること間違いなし!それは主に、目の前の電力供給者がそのような大きな推進力を提供できるかどうかにかかっています。それができれば便利です。パワーが足りないとダメ!
バイパスを調整するのに便利です。流量計が範囲に達すると値が NAN になり、液面制御には不便です。調整する場合は、調整弁を閉じてからバイパスを全開にし、調節弁の開度をゆっくり調整してください。結局のところ、バイパスは担当者による手動調整が必要であり、制御バルブはパネル上で制御できます。上記は参考用です。これが私がパネルを制御する方法でした。
ほとんどの場合に役立ちます。配管の詰まり、フィルターの詰まりなど、その他の原因で流量が低下した場合は、調整弁バイパスを開けても意味がありません。
それは調整弁の種類によって異なります。つまり、全開時の両端の圧力降下によって決まります。
便利な調整弁バイパスには、通常、流量を調整し、流路面積を増やし、流量を増やすことができるストップバルブが使用されます。