オーバーライド制御

2020-03-12View Original

Thread Content

オーバーライド コントロール。セレクターは低値セレクターです。通常動作中、通常のレギュレータの出力が常にオーバーライド レギュレータの出力よりも低いのはなぜですか?
Reply #22020-03-12
オーバーライド調整の特徴は、調整したパラメータと所定の値との偏差が一定値を超えた場合、別の調整案(システム構成や設定値)を用いて調整し、偏差が一定値に戻った時点で偏差を元に戻すことです。したがって、セレクタの使用が必要ですが、ここでのセレクタは必ずしも独立したデバイスまたはモジュールである必要はなく、専用のシングルループオーバーライドレギュレータなど、デバイスまたはモジュールの内部機能であってもよい。システム図を見たことがありませんが、あなたの言ったことによると、おそらくそうかもしれません:液面が一定の範囲内で変動する場合、液面に影響を与える主な干渉である蒸気流量のみが調整されます。構造的な観点から見ると、これは蒸気のシングルループ調整です。制御目的の観点から見ると、これは液面レベルのフィードフォワード調整です。; 液面変動が一定範囲を超えた場合、液面信号(レギュレーター経由)を蒸気調整の一定値として使用します。構造的には液面と蒸気の均一調整です。制御目的の観点から見ると、主要パラメータ(液面)をフィードバックするフィードフォワード調整です。 この切り替えをセレクターにより自動的に行う場合、このシステムをオーバーライド調整と呼ぶことができる。オーバーライドは問題を自動的に判断し、通常は人間の介入を必要としません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.