排熱ボイラーへの給水量が大きく変動するのはなぜですか?たとえすべての給水調節弁を手動でオンにしても、その変動は依然として非常に大きい。説明してください。
Reply #22020-05-11
制御パラメータの調整に問題があります。
Reply #32020-05-11
一般に調節弁を手動で操作すると、流量は変動し続けます。分析の考え方は次のとおりです: 1. まず第一に、指示が正確かどうかを検討する必要がありますか?同時にボイラー液面が基準点より若干後方で変動していないかを確認し、流量表示の真偽を確認します。 2. 上記の状況がすべて真の値である場合、ポンプとボイラー蒸気の背圧変動を考慮する必要があります。 3. ボイラー下水システムが正常かどうかも考慮してください。 上記は参考用であり、お客様のサイトの実際の状況が優先されます。
Reply #42020-05-11
現場の調整弁が故障していないか確認してください。セカンダリ ライン制御を変更してみてください。
Reply #52020-05-14
定期的に変動がある場合は、ガラス板越しに液面データの精度を確認してください。実液面が大きく変動すると、:1. 調節弁の作動状態。手動状態は調節弁が異常に動作するわけではありません。;2. 蒸気系の圧力変化を確認します。小型ボイラーの場合はシステムの変動の影響を受けますが、大型ボイラーの場合はより安定しています。;3. 温度や圧力が大きく変動すると、液面も大きく変動します。もちろん、この可能性は非常に小さいです。;4. ボイラー負荷が設計値以上であることを確認します。通常、ボイラー プラントには設計の開始時に関連データがあります。;5. ボイラー水の品質を分析して、蒸気と水の共沸混合物の可能性を排除します。6. 最終プロセスと計装の理由を調査した結果、装置に問題がある可能性がありました。個人的な意見

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.