140万トンの触媒分解装置において、一酸化炭素燃焼炉の送風機の入口には調整弁が設置されていますが、送風機の後部には調整弁がなく、出口のみがあります。送風機にはインバーターが取り付けられており、送風機の入口には流量計が装着されています。質問なのですが、なぜ送風機の流量計は送風機の入口の前に設置されているのでしょうか。また、送風機の前にある調整弁はどのような役割を果たすのでしょうか
Reply #22020-12-28
この投稿は、2021年1月27日20時11分にlongziyunによって最終的に編集されました。送風機や排気ファンでは、入口流量を制御するために入口バルブが使用されます。一般的には出口バルブは全開にして、背圧をできるだけ低く抑え、入口バルブの開度で流量を調整します。これは主に、ファンが過電流になるのを防ぐためのものであり、ファンの操作手順書には必ず記載されているべき事項です。入口制御弁とは、入口の流量を制御する方法によって実現されるものです。
Reply #32020-12-28
出口の圧力が高く、ファンの設計値に達しています。現在、入口側で制御するように変更できますか?それでは、送風機を起動する際の手順はどうなりますか?まず出口を開くのですよね?
Reply #42020-12-28
出口の圧力が高く、ファンの設計値に達しています。現在、入口側で制御するように変更できますか?それでは、送風機を起動する際の手順はどうなりますか?まず出口を開くのですよね?
Reply #52020-12-28
もちろん、まず出口の放空バルブを全開にし、送風機を起動させて出口バルブも全開にします。その後、出口の放空を徐々に絞り、次に入口バルブをゆっくりと開きます。現場の電流計を常に監視し、過電流にならないように注意しなければなりません。出口圧力の高低は、設計時の機器選定における圧縮比によって決まる問題であり、出口圧力が低いのは一般的に出口の放気バルブが閉じておらず、空気が漏れているためです。出口圧力が定格値に達して初めて正常となります。
Reply #62020-12-28
当社の装置では、現在ファンの出口圧力は6kpです。ファンの出口には排気バルブがなく、出口側には大型ダイヤフラムバルブのみがあります。入口側にはファン本体のルーバーと調整バルブ、そして流量計があります。ファンの出口圧力は6kpとして設計されていますが、現在の背圧は約7.5です。ファンの出口側の大型ダイヤフラムバルブの開度は約30度で、そのため時々ファンがサージングを起こします
Reply #72020-12-29
出口圧力計の圧力が高いのは、出口のバタフライバルブの開度が小さいためです。ファンの出口バルブはすべて全開であり、30°開けるべきではありません。ファンの「サージ」も、出口バルブの開度が小さいことと関係があります。
Reply #82020-12-30
なんてことだ、お前のような腕前で装置を動かすなんて。ファンの出口バルブは全部開けてる、全部だ。入口バッフルやインバーターで流量を調整する
Reply #92020-12-31
職場の上司のやり方が分からないだけで、間違っていると思っても言えない
Reply #102021-06-01
山東製の空気浮上式送風機は、現在焼却炉で使用されているロータス式送風機や多段遠心送風機に完璧に代わり得、30%以上の省エネが実現します。18453808855

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.