Thread Content
設備(タワー、タンクなど)の内部での点検作業を行うには、どのような条件が必要で、どのような手続きを行う必要があるのか? 答:1. 設備の点検作業を行う前には、まず電源を切り、配電盤で電源を遮断し、「作業中です。電源を入れないでください」という警告札を掲示する必要がある。2. 物質の供給を遮断し、容器内の物質を抜き取ってブラインドプレートを取り付け、Nガスで置換した後、可燃性ガスや酸素の濃度が基準値に達するまで空気で吹き掃除する。3. 監視員を配置し、設備の内部と外部との連絡手段を確立する。4. 設備の人孔や通風口を開けて、設備内の空気が循環するようにする。手続き:「設備内作業許可証」の申請 http://bbs.hcbbs.com/static/image/hrline/4.gif 石化地区―省エネ新アイデア「発想力を駆使する」キャンペーン(第2弾が盛況中)http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1666758(出典:海川化工フォーラム)
答:1、機器の作業を開始する前に~電源を切り、配電室に「作業中です。電源を入れないでください」という警告札を掲示しなければなりません。2、材料供給源の遮断~材料を抜き取りブラインドプレートを装着~N2で置換~可燃性ガスおよび酸素濃度が基準値に達するまで空気で purging。3、監視員の配置~機器の内外との連絡手段や方法を決定する。、4、装置のマンホールまたは通気口を開ける~装置内の空気の流れを保つ
1. 装置の作業を開始する前に、電源を切り、配電盤で停電させ、「作業中です。電源を入れないでください」という警告札を掲示する。
2. 物質の供給を遮断し、内容物を抜き取ってブラインドプレートを取り付け、Nガスで置換した後、可燃性ガスや酸素濃度が基準値に達するまで空気で吹き掃除する。
3. 監視員を配置し、装置の外部との連絡手段や方法を確定する。
4. 装置のマンホールや通風口を開け、装置内の空気の流れを保つ。手続き:「機器内作業許可証」の申請
閉鎖空間での作業時、有毒ガスなどがないかを確認する
1. 媒質をきれいに処理し、ガス分析が基準を満たすこと
2. 换気が良好で、必要に応じて強制換気装置を設置すること
3. 内部の照明が良好であること(安全な電源)
4. 内部での作業には外部から専任の監視者を配置すること
5. 必要な保護具が完備されていること
6. 逃走計画および避難施設を設置すること
1. 設備の作業を開始する前に、電源を切り、配電盤で停電させ、「作業中です。電源を入れないでください」という警告板を掲示しなければならない。 2. 物質の供給源を遮断し、物質を抜き取ってブラインドプレートを取り付け、Nガスで置換した後、可燃性ガスおよび酸素濃度が基準値に達するまで空気で洗浄する。 3.監視員を配置し、装置の内外間の連絡手段や方法を決定する。 4. 装置のマンホールや通気口を開けて、装置内の空気の流れを保つ。 手続き:「設備内作業許可証」の申請を行う。
具体的な作業内容によって、作業手順も異なります。手続き:作業許可(作業票)、限界空間での作業、ガス分析報告書、仮設電源の使用、火気使用作業、高所での作業、非破壊検査作業などの手続き。 条件:1、媒体をきれいに処理し、ガス分析が合格していること。2、換気が良好で、必要に応じて強制換気装置を設置すること。3、内部の照明が十分であること(36Vの安全電源)。4、内部での作業には外部から専任の監視者を配置すること。5、必要な保護具が完備されていること。6、避難計画および避難施設を設置すること
具体的な作業内容によって、作業手順も異なります。手続き:作業許可(作業票)、限界空間での作業、ガス分析報告書、仮設電源の使用、火気使用作業、高所での作業、非破壊検査作業などの手続き。 条件:1、媒体をきれいに処理し、ガス分析が合格していること。2、換気が良好で、必要に応じて強制換気装置を設置すること。3、内部の照明が十分であること(36Vの安全電源)。4、内部での作業には外部から専任の監視者を配置すること。5、必要な保護具が完備されていること。6、避難計画および避難施設を設置すること
装置とプロセスは標準的なブラインドプレートで隔離される;可燃ガス、酸素、有毒物質の分析は合格。空間が狭い場合は、強制換気も必要です;閉鎖空間作業許可証の発行。
1. 装置の作業を開始する前に、電源を切り、配電盤で停電させ、「作業中です。電源を入れないでください」という警告札を掲示する。
2. 物質の供給を遮断し、内容物を抜き取ってブラインドプレートを取り付け、Nガスで置換した後、可燃性ガスや酸素濃度が基準値に達するまで空気で吹き掃除する。
3. 監視員を配置し、装置の外部との連絡手段や方法を確定する。
4. 装置のマンホールや通風口を開け、装置内の空気の流れを保つ。 手続き:「機器内作業許可証」の申請
具体的な作業内容によって、作業手順も異なります。手続き:作業許可(作業票)、限界空間での作業、ガス分析報告書、仮設電源の使用、火気使用作業、高所での作業、非破壊検査作業などの手続き。 条件:1、媒体をきれいに処理し、ガス分析が合格していること。2、換気が良好で、必要に応じて強制換気装置を設置すること。3、内部の照明が十分であること(36Vの安全電源)。4、内部での作業には外部から専任の監視者を配置すること。5、必要な保護具が完備されていること。6、避難計画および避難施設を設置すること
設備(タワー、タンクなど)の内部での点検作業を行うには、どのような条件が必要で、どのような手続きを行う必要があるのか? 答:換気による置換が適切であり、装置を使って酸素や二酸化炭素の濃度が基準値内であること、可燃性ガスなどの濃度も基準値内であることを確認する必要があります。安全灯があり、専任の監視員がいます。閉鎖空間作業許可証や可燃物取扱い作業許可証が必要で、場合によっては高所作業許可証も取得する必要があります。
1. 設備の作業を開始する前に、電源を切る必要があります。また、配電盤で電源を遮断し、「作業中です。電源を入れないでください」という警告札を掲示しなければなりません。
2. 物質の供給を遮断し、容器内の物質を抜き取ってブラインドプレートを取り付けます。その後、Nガスで置換し、可燃性ガスや酸素の濃度が基準値に達するまで空気で吹き飛ばします。
3. 監視員を配置し、設備の内部と外部との連絡方法を確定します。
4. 設備の人孔や通風口を開けて、設備内の空気の流れを保ちます。 手続き?「機器内作業許可証」の申請
1. 装置の作業を開始する前に、電源を切り、配電盤で停電させ、「作業中です。電源を入れないでください」という警告札を掲示する。
2. 物質の供給を遮断し、内容物を抜き取ってブラインドプレートを取り付け、Nガスで置換した後、可燃性ガスや酸素濃度が基準値に達するまで空気で吹き掃除する。
3. 監視員を配置し、装置の外部との連絡手段や方法を確定する。
4. 装置のマンホールや通風口を開け、装置内の空気の流れを保つ。
(1)媒体の処理が完了し、ガス分析が合格 ;(2)換気が良く、必要に応じて強制換気装置を設置する;(3)照明用電源は36Vの安全電圧でなければならず、電圧は12Vを超えてはならない。容器内の照明は防爆要件を満たさなければならない; (4)内部作業は外部から専任の監視者を配置する;(5)必要な防護具が完備されている ;(6)避難計画および施設の設置。
1. 設備の作業を開始する前に、電源を切り、配電盤で停電させ、「作業中です。電源を入れないでください」という警告札を掲示する。
2. 物質の供給源を遮断し、内容物を抜き取ってブラインドプレートを取り付け、Nガスで置換した後、可燃性ガスや酸素濃度が基準値に達するまで空気で吹き掃除する。
3. 監視員を配置し、設備内外との連絡方法を確定する。
4. 設備のマンホールや通風口を開け、設備内の空気の流れを保つ。手続き:「機器内作業許可証」の申請
1. 設備の作業を開始する前に、電源を切り、配電盤で停電させ、「作業中です。電源を入れないでください」という警告札を掲示する。
2. 物質の供給源を遮断し、内容物を抜き取ってブラインドプレートを取り付け、Nガスで置換した後、可燃性ガスや酸素濃度が基準値に達するまで空気で吹き掃除する。
3. 監視員を配置し、設備内外との連絡方法を確定する。
4. 設備のマンホールや通風口を開け、設備内の空気の流れを保つ。手続き:「機器内作業許可証」の申請