【Q&A】2017.7.14

2017-07-14View Original

Thread Content

フィルタ式と隔離式の2種類の防毒マスクは、それぞれどのような状況で使用されるのか? 答:フィルター式マスクは、空気中の酸素濃度が17%以上で、有毒ガスの濃度が2%未満の状態でのみ使用できます。有毒ガスの濃度が高い場合、または許容濃度を超える有害ガスが存在する容器や設備内で作業する際には、隔離型マスクを使用しなければならない。 http://down.hcbbs.cc/attachment/forum/201706/10/203353z7y06fdo70r6eod0.jpg 石化区―省エネの新たなアイデアを生み出す「発想力を駆使した」イベント(第2弾が盛況中)http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1666758(出典:海川化工フォーラム) 2017年の石炭化学業界における「私の技術改革」http://bbs.hcbbs.com/thread-1786290-1-1.html(出典:海川化工フォーラムウェブ)
Reply #22017-07-14
フィルタ式防毒マスクは通常の作業環境でのみ使用でき、酸素不足や致死性ガスがある環境では使用できません;遮断型の防毒マスクは、フィルター式の防毒マスクが使用できない場所、例えば酸素不足や猛毒ガスが存在する環境などで使用できる。
Reply #32017-07-14
フィルタ式防毒マスクは、呼吸器系に害を及ぼすが即座に生命や健康を危険にさらさない場所で使用される。隔離式防毒マスクは、マスク自体が酸素を供給し、貯気式、貯氧式、化学酸素式の3種類がある。遮断型マスクは、高濃度の汚染空気(体積濃度が1%を超える場合)や、酸素不足の高地、水中、密閉された船内などの特殊な環境で主に使用されます。
Reply #42017-07-14
フィルタ式防毒マスクは、呼吸器系に害を及ぼすが即座に生命や健康を危険にさらさない場所で使用される。隔離式防毒マスクは、マスク自体が酸素を供給し、貯気式、貯氧式、化学酸素式の3種類がある。遮断型マスクは、高濃度の汚染空気(体積濃度が1%を超える場合)や、酸素不足の高地、水中、密閉された船内などの特殊な環境で主に使用されます。
Reply #52017-07-14
フィルタ式防毒マスクは、呼吸器系に害を及ぼすが即座に生命や健康を危険にさらさない場所で使用される。隔離式防毒マスクは、マスク自体が酸素を供給し、貯気式、貯氧式、化学酸素式の3種類がある。遮断型マスクは、高濃度の汚染空気(体積濃度が1%を超える場合)や、酸素不足の高地、水中、密閉された船内などの特殊な環境で主に使用されます。
Reply #62017-07-14
。フィルタ式マスクは、空気中の酸素濃度が17%以上で、有毒ガスの濃度が2%未満の状態でのみ使用できます。有毒ガスの濃度が高い場合、または許容濃度を超える有害ガスが存在する容器や設備内で作業する際には、隔離型マスクを使用しなければならない
Reply #72017-07-14
フィルタ式防毒マスクの使用条件は、空気中の酸素体積濃度が19.5%以上で、環境温度がマイナス30℃からプラス45℃の範囲であり、有毒ガスの濃度も基準を満たしていること。低酸素環境では絶対に使用してはならない。隔離型防毒マスクには、主に長管呼吸器と酸素呼吸器がある。長管呼吸器の使用条件:環境温度:マイナス30℃からプラス45℃、導気管の長さは20メートル以内。酸素マスクの使用条件:温度はマイナス20℃からプラス60℃の間。酸素マスクの酸素ボンベは常に丁寧に扱う必要があり、油や油脂、その他の可燃性物質が酸素ボンベやボンベのバルブに触れることは許されない。また、火や火花がある場所では火災を防ぐため、酸素ボンベのバルブを開けてはいけない。
Reply #82017-07-14
フィルタ式マスクは、空気中の酸素濃度が17%以上で、有毒ガスの濃度が2%未満の状態でのみ使用できます。有毒ガスの濃度が高い場合、または許容濃度を超える有害ガスが存在する容器や設備内で作業する際には、隔離型マスクを使用しなければならない。
Reply #92017-07-14
フィルタ式は安全値未満で、隔離式は安全値を超えた状態で使用される。
Reply #102017-07-14
有毒ガスが漏れた際、空気中の酸素の体積濃度が18%を超えている場合はフィルタ式防毒マスクを使用でき、その他の場合は隔離式防毒マスクを使用する。
Reply #112017-07-14
フィルタ式防毒マスクの使用条件は、空気中の酸素体積濃度が19.5%以上で、環境温度がマイナス30℃からプラス45℃の範囲であり、有毒ガスの濃度も基準を満たしていること。低酸素環境では絶対に使用してはならない。隔離型防毒マスクには、主に長管呼吸器と酸素呼吸器がある。長管呼吸器の使用条件:環境温度:マイナス30℃からプラス45℃、導気管の長さは20メートル以内。酸素マスクの使用条件:温度はマイナス20℃からプラス60℃の間。酸素マスクの酸素ボンベは常に丁寧に扱う必要があり、油や油脂、その他の可燃性物質が酸素ボンベやボンベのバルブに触れることは許されない。また、火や火花がある場所では火災を防ぐため、酸素ボンベのバルブを開けてはいけない。
Reply #122017-07-14
フィルタ式防毒マスクは、酸素濃度が18%未満の環境では使用できない。 遮断型マスクは、高濃度の汚染空気(体積濃度が1%を超える場合)や、酸素不足の高所、水中、密閉されたキャビンなどの特殊な状況で主に使用されます。
Reply #132017-07-15
フィルタ式防毒マスクは通常の作業環境でのみ使用でき、酸素不足や塩素ガス、硫化水素、一酸化炭素などの致命的なガスが存在する環境では使用できません。 遮断型の防毒マスクは、フィルター式の防毒マスクが使用できない場所、例えば酸素不足や猛毒ガスが存在する環境などで使用できる。
Reply #142017-07-26
フィルタ式防毒マスクは、マスクとガス吸着カートリッジ(またはフィルター要素)で構成されている。マスクには、マスク本体、アイウィンドウ、通話装置、呼吸バルブ、ヘッドストラップ(またはヘルメット)などの部品が含まれる。除毒カートリッジは、汚染された空気を浄化するためのもので、内部には煙過層と吸着剤が入っている。また、これら2つの材料を混ぜ合わせてフィルタープレートを作り、それをフィルター要素として組み込むこともできる。軽量の(200グラム程度)ガス過濾カートリッジやフィルター要素は、マスクに直接接続できる。一方、重量のあるガス過濾カートリッジは、送気管を介してマスクと接続される。 隔離式防毒マスクは、マスク自体が酸素を供給し、貯気式、貯酸素式、化学酸素式の3種類がある。遮断型マスクは、高濃度の汚染空気(体積濃度が1%を超える場合)や、酸素不足の高地、水中、密閉された船内などの特殊な環境で主に使用されます。
Reply #152017-07-26
フィルタ式防毒具は、フィルターキャニスターやケース内の吸着剤によって空気中の有毒ガスを除去し、人が呼吸できるようにするものです。したがって、労働環境の空気中の酸素濃度が18%未満の場合は使用できません。通常、解毒剤は毒物の種類や濃度、気温、そして一定の作業時間が確定している場合にのみ、防御効果を発揮する。したがって、フィルタ式の防毒マスクやマスクは、危険度が高く、現場の状況が複雑で変化しやすく、2種類以上の有毒物質が存在する作業には使用できない;隔離型防毒具は、送気管を通じて汚染されていない環境の空気を密閉された防毒具内に送り込み、作業員が呼吸できるようにするものです。それは、酸素不足、有毒ガスの成分が不明、または濃度が非常に高い汚染環境で使用される。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.