熱交換器は冬にどうやって凍結を防ぐのか? 答:1.すべての冷却水熱交換器は、使用しているかどうかにかかわらず常に冷却水を流し続けなければならず、中断してはならない。上下水バイパス弁を少し開ける。2. 未使用の蒸気加熱器には少量の蒸気を供給し、凝縮液はドレンによって連続的に排出される。3. 長期間使用していない熱交換器は、内部の媒体を抜き取るべきである。 http://down.hcbbs.cc/attachment/forum/201706/10/203353z7y06fdo70r6eod0.jpg 石化区―省エネの新しいアイデアを生み出す「発想力を活かす」イベント(第2弾が盛況中)http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1666758(出典:海川化工フォーラム) 2017年の石炭化学分野における「私の技術改革」http://bbs.hcbbs.com/thread-1786290-1-1.html(出典:海川化工フォーラムウェブ) 第1回海川電子書籍レビュー投票―投票に参加すると抽選でプレゼントあり(管理技術グループおよび小学校5年生以上)http://bbs.hcbbs.com/thread-1799455-1-1.html(出典:海川化工フォーラムウェブ)
長期間使用していない熱交換器を、ブロー洗浄しフランジを外す; 材料のサブラインを少し開き、材料の流れを維持する;
1. すべての冷却水熱交換器は、使用しているかどうかにかかわらず冷却水を流し続けなければならず、中断してはならない。上下水バイパス弁を少し開ける。 2. 未使用の蒸気加熱器には少量の蒸気を供給し、凝縮液はドレンによって連続的に排出される。 3. 長期間使用していない熱交換器は、内部の媒体を抜き取るべきである。
1. すべての冷却水熱交換器は、使用しているかどうかにかかわらず冷却水を流し続けなければならず、中断してはならない。上下水バイパス弁を少し開ける。2. 未使用の蒸気加熱器には少量の蒸気を供給し、凝縮液はドレンによって連続的に排出される。3. 長期間使用していない熱交換器は、内部の媒体を抜き取るべきである。
水側の保護措置には、以下がある: ①取水路に設置することを推奨されるフィルターネットで、1mm以上の不純物を除去できる; ②給水路または給排水路に流量スイッチや圧力・圧力差センサーを設置し、設定値に達しない場合はコンプレッサーを停止させる; ③給水路または排水路に温度センサーを設置し、給水路では>7℃、または排水路では>2℃に設定する。この値未満になるとコンプレッサーが停止する。 冷媒側の保護措置には、以下のものがある: ①圧縮機の排気管とエバポレーターの吸液管の間に、熱冷媒蒸気バイパスバルブを設置し、蒸発温度が一定値に低下するとこのバルブが開く; ②圧縮機の吸気管路に吸気圧力制御弁を取り付け、蒸発温度がある値まで下がるとこの弁が閉じ、蒸発温度がさらに低下するのを効果的に防ぎます; ③コンデンサとリザーバーの間に凝縮圧力制御バルブを取り付け、凝縮温度がある値まで下がるとこのバルブが閉じ、凝縮液が空冷コンデンサ内に溜まって凝縮面積を占め、結果として凝縮圧力が上昇する。
正常に動作しているプレート式熱交換器では、凍結防止を考慮する必要はなく、断熱対策が徹底され、熱交換効率が保たれていればよい; 使用を停止したエキストルーダーの場合、材料を排出し、わずかに正圧になるまで窒素ガスを充填すればよい。 他のコンデンサーが停止した場合は、熱交換媒体を完全に排出し、システムから切り離して窒素で保護する。
リターンを少し開ければ、通常は問題なく動作します。排出して乾燥させ、ブラインドプレートを取り付ける必要はありません
1、保温を行う、2、流れを維持する;3、断熱性の強化
冷却媒体の流速を上げ、停止時には液体をドレンから完全に排出する
使用しない場合は媒体を完全に抜き、使用する場合や凍結しやすい場合は断熱とヒーティングを徹底する
1. すべての冷却水熱交換器は、使用中であれ不在であれ、常に冷却水を流し続けなければならず、中断してはならない。上下水バイパス弁を少し開く。 2. 未使用の蒸気加熱器には少量の蒸気を供給し、凝縮液は逆流バルブによって連続的に排出される。 3. 長期間使用していない熱交換器は、内部の媒体を抜き取るべきである。