現場の安全点検で、可燃性ガスの設置が不適切であると指摘された

2018-07-14View Original

Thread Content

現場検査の結果、一部のガス警報器と周辺機器、配管との距離が0.5m未満であることが確認された。規格GB50493-2009「石油化学工業における可燃性ガス及び有毒ガスの検出・警報設計規範」の第6.1.3条によれば、プローブと装置または配管との間には、0.5メートル以上の隙間および出入り用の通路を確保しなければならない;規格に従って是正する場合、探知器は非常用通路に設置される;皆様、ご教示をお願いします;評価機関にどう説明すればいいのか。ありがとう
Reply #22018-07-14
それならば、4.2.1と4.2.2に従って設定してください。
Reply #32018-07-14
smlx1978 鍙戣〃浜

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.