Thread Content
この投稿は最後にwosheng*angによって2021-9-8 08:31に編集されました。長年化学工業に従事してきましたが、すべての化学関係者の皆さんが無事でありますように!
普段の事故訓練が、この時に役立つのだ。事故対応時は必ず火源を遮断しなければならない(携帯電話や電気機器など、発火しやすい設備も含む)
迅速かつ冷静に対応し、決断力も素晴らしい。あなたたちのチームに賛辞を送ります\ud83d\udc4d\ud83d\udc4d\ud83d\udc4d\ud83d\udc4d\ud83d\udc4d\ud83d\udc4d
アルキル化装置は酸やアルカリが存在するため、配管の腐食や漏れが起きやすく、またバルブも洗浄や腐食の影響で通常はしっかりと閉じられない。投稿者の対処法は本当に素晴らしく、非常に効果的だ
緊急時に迅速に対応できるのは、本当に大変なことです!
皆さんに賛同します。理論知識は一部に過ぎず、冷静な心構えと豊富な経験こそが優れた作業員に欠かせないものです。
その時、現場では本当に少し混乱して、手が回らない状態でしたが、なんとか制御できたのは幸いでした
アルキル化による漏れやすい箇所は、酸線の他にここもありますので、同業者の皆様にも定期的な点検をお勧めします
共有してくれてありがとう。このような作業条件ではエルボーが最も問題を起こしやすく、発生する漏れ箇所は一般的に大きく、オンラインでの処理が困難です。一方、溶接部の砂目による漏れは小さいため、洗浄腐食を軽減するために、厚肉で半径の大きいエルボーに交換することを推奨します。
なぜアルカリを注入するとLPガスの漏れを防げるのか?望楼主、ご教示を賜りますようお願い申し上げます!ありがとうございます!
オーナーに皆さんにお話しいただけることを心から歓迎します。何が原因?
本当に運が良かったですね。同志たち、お疲れ様です。液化ガスの漏れは本当に怖いもので、可燃性・爆発性が高く、拡散も速いです。一度漏れると処理が難しくなりますから、緊急時の対処法は適切でなければなりません。不活性物質で置き換えるのは非常に良い方法です。しかし、現場では必ず注意が必要で、凍結対策、滑り止め、火花防止、静電気対策などが求められます。
定期的に交換し、厚肉のエルボーも交換する。我々も現在、関連する計画を立てている
当時は本当に危険で、液化ガスが充満して道が見えないほどでした。現場では複数の可燃性ガス警報器が鳴り響いていました。幸いにも迅速かつ適切な対応がなされたおかげで、大惨事を免れることができました。そうでなければ、私たちは事故統計の数字になっていたでしょう!ですので、皆さん、必ず気をつけてください!
もう一度共有しましょう。98年の3月5日の事故では、西安ガス会社の液化ガスタンクで、底部のバルブのボルトが均等に締め付けられていなかったため漏れが発生し、その結果爆発が起きて12人が死亡しました。このような状況は本当に対処が難しく、たとえ人が近づいてボルトを締め付けることができたとしても、経験上、この種の状況ではしっかりと締め付けることはできません。もし内容物をすべて抜き出す方法を取っても、内容物が完全に抜け切る前に爆発が起きてしまうでしょう。临沂金誉の6月5日の事故では、液化ガスが漏れてから事故が発生するまでわずか2分10秒しかありませんでした。もし注水ラインを設置し、大量の水を注入して液化ガスを押し出せば、底部から漏れ出るのは水になり、これによって危険をコントロールすることができます。液化ガスを別のタンクに移すか、バーナーで燃焼させることによって、被害を最小限に抑えることができ、少なくとも人命は守られます。
今、新しく建設されるすべての球形タンクには間違いなく設計が施されているはずです!
98年当時はまだ注水ラインの設計がなかったと思われる。