地域別の空気圧縮ステーションや冷凍ステーションは、地域的な重要施設に該当するのか?

2019-08-15View Original

Thread Content

地域的な空気圧縮ステーションや冷凍ステーションは、地域的に重要な施設でしょうか?石油化学規則2.0.6条には記載されていない。 地域的な重要施設として扱う場合、その防火間隔については明確な規定がない。また、第5.2.1条の規定にある「制御室、機器室、変電所、検査室、オフィス」の防火間隔を参考にするのも適切ではない。これらの場所はすべて人が集まる場所であり、火災の発生源となり得るからである。 地域的な重要施設として扱わない場合、対応する装置間の距離に制限はありませんか?
Reply #22019-08-25
GB50160の解釈によれば、あなたが言うその空気圧縮ステーションは第二種地域的重要施設に該当するはずです(第一種:火災が発生した際に重大な人的被害を引き起こす可能性のある施設)。第2類:火災時に一部の装置の生産に影響を与える施設)。GB50160の表4.2.12には、工場内の重要施設とその周辺との防火間隔が記載されており、表の下の注3では、地域的に重要な施設と隣接する施設との防火間隔について説明されており、これは25%削減できる(トーチは除く)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.