LPGタンクの排泥管の問題

2020-07-01View Original

Thread Content

GB51142-2015の第9.3.5条によると、タンクの排泥口にある2つのバルブの間は短い管で接続されなければならず、また凍結防止措置も講じられなければなりません。質問:なぜ2つのバルブの間に短い管を設けるのでしょうか?それにはどのような効果があるのでしょうか?2つのバルブの間に安全弁を設置する必要がありますか?もし南部なら、防凍対策を講じる必要がありますか?
Reply #22020-07-01
規格については詳しく調べていませんが、排泥状況を確認しやすくするために、短い配管にもう1つ小さなチェックバルブ(DN15またはDN20)を取り付ける必要があると思います。 排出物は主に水であり、2つのバルブの間に安全弁は必要ない。防凍対策を講じるかどうかは、地域の気象データ、つまり冬の最低気温が氷点下かどうかによります。南部の一部地域でも冬は氷点下になることがあります。
Reply #32020-07-04
この基準はガスステーションに適用され、石油化学企業には適用されません。投稿者の方、自社に適用可能か確認してみてください
Reply #42020-07-06
石油化学規則では、間欠的に使用される公共用の配管とプロセス配管を接続する際にも同様の要求があり、検査用バルブを設置しなければならない
Reply #52020-07-07
投稿者が議論しているタンクの排泥口は?
Reply #62020-07-10
LPGは密閉型の排出が求められるが、実際にはすべて直接排出されている

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.